Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
09-09-2019, 18:52
Beitrag: #21
RE: Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
(09-09-2019 17:20)funkistnichtalles schrieb:  je mehr man da mitliest, desto mehr drängt sich der Eindruck auf, dass das nicht mit Impuls sondern mit einem Umschalter realisieren lässt.
Dann würde aber Scharf schalten auch nicht gehen bzw wieder Unscharf werden.
Entweder macht der O1 Ausgang beim Ausschalten noch einen (kurzen) Zusatzimpuls, den man ohne Oszilloskop und nur mit dem Multimeter nicht sieht oder die LX macht das selbständig irgendwie(Auto scharf schalten o.ä..)
Im EreignisSpeicher sollte man den Hinweis bekommen, ob die LX einen weiteren Impuls detektiert hat oder nicht.
Man könnte auch an den O1 Ausgang ein normales Relais anschließen und "akustisch " wahrnehmen ob es da noch einen 2ten Impuls gibt.
MfG
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-09-2019, 19:06
Beitrag: #22
RE: Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
man müsste halt auch mal wissen, mit was der TE da drauf hämmert. So bleibt es eigentlich nur mysteriös. Nachvollziehbar ist es grade nicht. Also mal ein Relais potentialfrei anschliessen und schauen was passiert.
Ob das beim Scharf oder Unscharfschalten passiert, sollte eher zufällig geschehen.
Wie Sektionschef schon bemerkte, ohne geeignetes Messequipment wird das eine Reise im Nebel.
Oder megagramm kommt mit der Lösung um die Ecke Big GrinLightbulbBig Grin

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-09-2019, 12:40
Beitrag: #23
RE: Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
Hallo zusammen,

hab das mit einem Relais hin bekommen. Funktioniert jetzt einwandfrei.

VG
Sebastian
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 813 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.326 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.561 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? FRAD 5 2.576 28-04-2022 07:51
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 6.499 01-10-2021 20:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 3.807 03-09-2021 18:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 5.159 17-07-2021 09:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 3.257 03-06-2021 12:49
Letzter Beitrag: AaronK
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 6.941 26-11-2020 12:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 10.007 30-03-2020 08:03
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste