Brandmeldeanlage
|
28-02-2018, 13:31
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Brandmeldeanlage
Hallo,
ist es möglich brandmeldezentralen unterschiedlicher hersteller miteinander zu betreiben/verbinden? Bzw. wo kann ich das nachlesen? Beispiel: Hauptgebäude Hersteller X Nebengebäude Hersteller Y Grüße Hilde |
|||
28-02-2018, 14:54
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Brandmeldeanlage
Zur gemeinsamen Ansteuerung eines FSDs ist es durch analoge Kontaktbaugruppen bei gewissen Herstellern möglich. Einer muss dann den Chef spielen.
Trotzdem gilt hier die Einzelfallentscheidung, was das einzelne System leisten kann, wie es aufgebaut ist und ob man evtl. über ein Gebäudemanagementsystem die Anlagen "einfangen" kann. Ich sags mal so: wenns bauaufsichtlich geforderte Anlagen sind, muss man im Einzelfall entscheiden, ob nicht auch im Sinne der DIN ein Meldertausch ansteht. Global, so wie du fragst. Nein. Und da gibts auch keine mir bekannte Lektüre dazu. Da kocht jeder sein Süppchen und hält die Zutaten geheim Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
28-02-2018, 20:20
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Brandmeldeanlage
Etliche Feuerwehren verweigern die simple Anreihung mehrerer Brandmeldeanlagen oder stellen besondere Forderungen.
Fast jede Feuerwehr fordert z.B., dass am Erstzugangspunkt die Feuerwehreinrichtungen gegeben sind, sprich FBF und FAT, so dass die Feuerwehr sehen kann, wo es hingeht. Bei der geplanten Konstruktion kann aber meist nur eine Anschaltung Ausgang BMZ1 an Eingang BMZ2 erfolgen, so dass der Auslöseort unbekannt ist. Hier gilt am Ende, was TAB und Feuerwehr sagen (und die sind im Regelfall dagegen). |
|||
28-02-2018, 20:50
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Brandmeldeanlage
Das ist sehr wohl möglich. Sollte wie vorab geschrieben, aber mit der Feuerwehr und dem Prüfsachverständigen abgestimmt werden. Nicht, dass in der Baugenehmigung etwas anders formuliert wurde, als nun geschaffen wird.
Gängiges System ist das System 4000 von IFAM. Hier kann Dir Dein BMA-Errichter aber mehr sagen, er kennt doch die Gegebenheiten. System4000-KOMPENDIUM - bei der IFAM GmbH https://www.ifam-erfurt.de/index.php/dow...v7fDkTjnW3 |
|||
01-03-2018, 15:35
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Brandmeldeanlage
Danke an alle für die schnellen Antworten!
|
|||
06-02-2020, 08:43
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Brandmeldeanlage
Die Antwort wäre Schraner UGIS
Dieses System kann Brandmeldeanlagen verschiedener Hersteller auf EIN FBF/FAT zusammenführen. Genauere Infos gibts dann bei Fa. Schraner in Erlangen |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Funk Brandmeldeanlage | Bensen | 26 | 13.346 |
08-03-2021 20:07 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
|
Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 | mdsobendrauf | 3 | 6.922 |
30-10-2019 15:42 Letzter Beitrag: Ingo Wagner |
|
Brandmeldeanlage steuert Türöffner an? | Privateruser | 2 | 4.293 |
05-02-2019 18:06 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 | mdsobendrauf | 4 | 8.468 |
27-12-2018 18:40 Letzter Beitrag: mdsobendrauf |
|
Batterie Brandmeldeanlage | bora2019 | 2 | 5.553 |
26-09-2018 12:53 Letzter Beitrag: bora2019 |
|
Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus | keeeeenplaaaaan | 4 | 9.893 |
12-03-2016 18:44 Letzter Beitrag: keeeeenplaaaaan |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste