Hilfe bei Abus RM1000
|
01-04-2013, 16:12
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Hilfe bei Abus RM1000
Hallo Forummitglieder.
Bin der Neue hier Habe vor mein haus mit RM1000 zu vernetzten. Sind auch letzte Woche angekommen. 6 Stück RM1000 1 Sirene 12V Trafo Testgas Habe auch alles montiert und verkabelt kein thema. Aber in der Beschreibung von Abus wierd am Ende der Schleife ein Wiederstand eingebaut. Aber niergends wierd erwähnt was für eine Größe oder sonst was.. Kann mir da einer helfen.. Danke im Vorraus. |
|||
01-04-2013, 22:11
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
Hallo,
bin kein Abus Spezi, aber wenn ich das richtig deute, gehört der Widerstand zur Alarmzentrale. Dort muss du den entscheidenen Hinweis finden, ob du einen Abschlußwiderstand benötigst oder nicht. Da gibt es keine Standardwerte, sondern jeder Hersteller macht für jede Anlage sein eigenes Ding. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
02-04-2013, 08:26
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
das Ding ist
Ich habe keine extra Alarmanlage. Denke das ses auch ohne funktioniert. Spannungsversorgung 12V Trafo / Sierene dierekt dran bzw über Relais wenn die last zu groß ist und wenn Sie mal ausgelößt haben zum Reseten . Spannung weg nehmen und fertig. |
|||
02-04-2013, 20:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000 | |||
03-04-2013, 13:04
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
ok es gibt 2 verschidene Arten von Trafos
Googel hift dir da weiter... Wechelspannung und Gleichspannung Habe natürlich 12V Gleichspannungstrafo ^^ Sierene wierd nicht direkt von BM geschaltet. Sonderen wie oben schon erwähnt. BM lößen aus...> Schalten Relais --> dieses Schaltet die Sirene.. Funtion wie bei einer BMZ nur vergleichbar alles zusammen Trafo / Relais 10 Euro |
|||
03-04-2013, 17:17
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
(03-04-2013 13:04)ElGringo schrieb: ...Funtion wie bei einer BMZ ... Das lass aber keinen Feuerwehrhauptmann hören [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
03-04-2013, 17:41
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
Also einen Gleichspannungstrafo gibts (so) mal nicht, umgangssprachlich gibts vielleicht einiges.
Es gibt aber DC/DC Wandler. Wenn Du aus 230V AC 12 V DC machst wird das typischerweise "Netzgerät" genannt. Wenn Du Deine Konstruktion so sicher wie möglich machen willst solltest Du mit der Einstellung "NC" arbeiten (und den ABUS-BM vertrauen). Du bekommst dann einen geschaltenen Plus auf Dein "Relais", wobei ich dafür ein hochwertiges Relais verwenden würde, kostet dann mehr als 10 Euro. Am Öffner des Relais hängst Du dann Deine Sirene. Bei Drahtbruch jeglicher Art löst die Sirene dann auch aus. Willst Du annhähernd BMZ- Sicherheit, sind die AbusMelder vermutlich nicht die richtigen, und als Relais solltest Du dann eines der Firma PILZ o.ä. verwenden. Selbst dann ist nicht gewährleistet, dass die Sirene aber auch funktioniert, dazu benötigt man ein Gerät, dass kurz (1ms<) pulst und den Stromanstieg des Aktors erkennt (zumindest erkennt es einen Drahtbruch). Spannunsgversorgung von USV gepuffert, bei Netzausfall ebenfalls Alarm. Gruß Karl |
|||
03-04-2013, 22:09
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
was hat ein Feuerwehrhauptman im privaten zu tun.
Da würde er bei einigen BM schon das laufen bekommen die es so zu kaufen gibt Es geht im privatern um eigensicherheit.Das man überlebt. Oder vertraust du einem Melder mit Batrerie ausem Bauhaus mehr Als einem Richtigem mir dauerhafter Spannung E90 leitungen . @ borremeus. jupp schon klarr ist schon so verkabelt. Auch wegen Drahtbruch USV brauch man nicht... |
|||
04-04-2013, 08:11
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
(03-04-2013 22:09)ElGringo schrieb: was hat ein Feuerwehrhauptman im privaten zu tun. Du hast von einer BMZ geschrieben. Und die benötigen immer die Zulassung der Feuerwehr [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
04-04-2013, 12:39
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
habe geschriben Funktion wie bei einer BMZ.
Habe nich tgeschrieben das ich eine habe.... |
|||
10-04-2013, 07:49
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Abus RM1000
Ist alles geklärt mit ABUS.
Somit alle unklarheiten beseitigt. Wierd am We fertig gestellt und gestetet. |
|||
|