JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
|
10-02-2014, 16:37
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Hallo, ich beabsichtige einige, wenige Melder/Bedienteile per Kabel an die Zentrale JA-106KR anzuschließen.
Nun gibt es das von Jablotron angebotene Kabel nur in der 300 m Rolle. Ich werde nur einen Bruchteil benötigen (max. 50 m) und sehe keine Verwendung für den Rest. Kann mir jemand sagen, welches Kabel ich alternativ zu dem "Originalen" nehmen kann, bzw. worauf ich bei der Auswahl achten muss? Danke |
|||
10-02-2014, 16:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Du kannst dafür "normales" Installationkabel JYSTY-2206 verwenden.
Das bekommst du im "schlimmsten" Fall in jedem Baumarkt. Sind halt die Kabelfarben anders. Das ist aber dem Strom egal. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
10-02-2014, 16:46
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Ja, dass die Farbe egal ist, dachte ich mir schon
4 Adern, auch klar. Also muss ich nur auf den Querschnitt achten, 0,6? Richtig? |
|||
10-02-2014, 16:52
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Na, der Querschnitt ist abhängig von der Länge und vom Strom der über die Leitung fließt.
Daraus ergibt sich ein Spannungsabfall auf der Leitung und der sollte max 2 - 3 V Betragen, da die Melder ab 9V spezifiziert sind. Weitere Infos zu Querschnitt, max. Leitungslänge in Abhängigkeit von Strom findest du im Manual. Kann es sein, das da keine elektrotechnischen Grundlagen vorhanden sind, oder war das wieder eine Fangfrage für mich. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
10-02-2014, 16:58
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
(10-02-2014 16:52)timbaum schrieb: Na, der Querschnitt ist abhängig von der Länge und vom Strom der über die Leitung fließt.Es gibt ja nur CC-01 und CC-02 "Das Kabel CC-02 hat einen kleineren Durchmesser und eigent sich deshalb eher für kleinere Netze mit weniger Meldern" WOW - Sehr aussagekräftig (10-02-2014 16:52)timbaum schrieb: Kann es sein, das da keine elektrotechnischen Grundlagen vorhanden sind, oder war das wieder eine Fangfrage für mich.erwischt |
|||
10-02-2014, 17:01
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
(10-02-2014 16:58)möter schrieb: WOW - Sehr aussagekräftig Im Handbuch gibt es dafür eine Grafik aus der man das entnehmen kann. Das muss auch nicht beim Kabel stehen. Zitat: erwischt Wobei, Kenntnisse oder Fangfrage. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
10-02-2014, 17:23
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02 | |||
10-02-2014, 20:23
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Mit 0,6mm solltest du keine Probleme haben, wenn du die Maximallängen eines CC-02 nicht überschreitest.
Das CC-01 ist ein 1x2x24AWG+1x2x20AWG (1 Paar mit ~0,5mm (A/B) und 1 Paar mit ~0,8mm (+U/GND) Das CC-02 ist ein 2x2x24AWG (2 Paare mit ~0,5mm (A/B und +U/GND)) AWG steht für American Wire Gauge, gibt den Drahtdurchmesser an. Umso höher, desto dünner. 20AWG hat genau 0,812mm Durchmesser, 24AWG 0,511mm. Ein Kupferdraht mit 20AWG hat ca. 34 Ohm/1000m, ein 24AWG rund 87 Ohm/1000m. Dadurch erlären sich die unterschiedlichen Maximallängen von CC-01 versus CC-02. |
|||
10-02-2014, 20:26
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Ah, sehr gute Hinweise - Danke!
|
|||
11-02-2014, 10:40
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
Hallo,
ich habe zwischen Zentrale (JA-106KR) und Bus-Sirene ein CAT6 Netzwerkkabel (sollte AWG24 sein) nutzen müssen. Das lag eben schon im Haus. Funktioniert einwandfrei. Es kommt eben darauf an, wieviele Geräte mit welchem Stromverbrauch am Bus hängen. Da meine Zentrale 2 Busse hat kriegt die Sirene den einen Bus für sich. Grüße Moritz |
|||
11-02-2014, 22:35
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02
(11-02-2014 10:40)MoritzH schrieb: Hallo,Wenn deine Sirene eine 111A ist, dann braucht die 50mA. Bei 50mA wäre lt. Anleitung die Maximallänge mit einem CC-02 (2x2x24AWG) - und somit wohl bei deinem CAT6-Kabel - 150m. CC-02 Kabel Gesamtstrom - max. Länge 25 mA - 200 m 50 mA - 150 m 100 mA - 100 m 200 mA - 50 m 300 mA - 30 m |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 1.547 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
|
Bus Kabel für Jablotron 100 | Ema2412€ | 17 | 11.507 |
24-02-2021 17:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
JA-111m und alternative Magneten | glock-kai | 4 | 5.608 |
03-12-2017 18:03 Letzter Beitrag: glock-kai |
|
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 142.640 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
|
Alternative Wassermelder JA-110F | Schnecki1 | 7 | 6.765 |
07-01-2016 15:40 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste