Honeywell 5-Eingangsmodul
19-05-2011, 18:45
Beitrag: #1
Honeywell 5-Eingangsmodul
Hallo,

ich habe mal eine Frage zu dem Modul. Ist es möglich mit einem 3x2 Kabel, die Meldegruppen zu beschalten? Dort sind nur 4 Lötpunkte.

Beispiel Fenster
1. Paar z.B. Alarmlinie
2. Paar z.B. Sabotage
3. Paar z.B. Fremdfeldüberwachung
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
19-05-2011, 19:04
Beitrag: #2
RE: Honeywell 5-Eingangsmodul
Hallo,

grundsätzlich schon, aber eben nur mit Spitzverbindungen oder einem extra Verteiler.
Angeschlossen wird die linie auf pin 1 und 3. Pin1 liegt direkt neben der steckbrücke.
Aus welchem sensor kommt ein 3*2 mit den Angegebenen funktionen?

Falls du eine "Fenstermeldegruppe" (2 anschlüsse mit 3 kriterien meintest welche über verschiedene Widerstandswerte ausgewertet werden) so ist das nicht möglich.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!