Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage)
|
24-06-2024, 21:02
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage)
Hallo, Vor einigen Jahre habe ich den Terxon MX selbst installiert mit BWM und Rauchmelder. Bisher hatte ich nur die Rauchmelder benutzt und möchte jetzt gerne den Terxon PSTN Wählgerät anschliesen und benutzen. Ich wohne im Norden der Niederlande und hab schon lange nach einen profi gesucht der die Installation aktivieren und auch meine eventuellen Fehler corrigieren könnte aber den findet man nicht in dieser Umgebung. Kein einziger Errichter arbeitet hier mit Abus Terxon. Internet gab mir auch keine Lösung und das Abus Handbuch ist nicht für Laien gemacht. Deswegen hier die Frage ob jemanden mich etwas weiter helfen könnte. Meine Anlage hat ca 12 zones (oder Linien) , Accu, eine Innensirene, eine Aussenleuchte (beiden ohne Tamper) und das Wählgerät. Mir ist unklar was ich soll mit Trigger Polarity. Und welche Drahter sollten vom MX via den COMMS port zur PSTN gehen. Ich habe jetzt drei Drahter (braun,orange und gelb) von den COMMS 1,2 und 3 zur PSTN A,B und C. Aber bin mir nicht sicher ob dies stimmt. Vielleicht brauch ich noch eine zusätchlichen Draht fur den Abort Funktion. Zwar hat die PSTN schon mein handy angerufen aber nicht angesteuert durch die Zentrale sondern nur als test im PSTN Gerät. Abort Taste 8 hat auch funktioniert. Ich hatte gern gewust wie man die Sirene und Leuchte gut verbindet. Sirene auf OP 1/ 081 / 00 und Leuchte auf OP3 / 082 / 08. Aber verbindet mann die OP1 oder OP3 am 0V oder 12V ? Und benutze ich NC1 oder NO1 und wieso gibt es nur einen anschluss für OP1,OP2 und OP3 obwohl mann darauf mehrere Geräte verbindet ? Viele Fragen für mich die mich schon viele Stunden gekostet haben aber hoffentlich für einer Erfahrener Person einfach zu beantworten. Wurde sehr erkänntlich dafür sein. Mfg Henk K.
----------- EDIT: Klarnamen abgekürzt Ollik |
|||
25-06-2024, 16:01
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
![]()
Juniormitglied ist mit 61 Jahren vielleicht etwas zuviel Ehre
![]() |
|||
26-06-2024, 09:10
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage)
Hallo
Um welches Wählgerät handelt es sich, AZ6301? oder ein anderes? Zu den Ausgängen der MX: OP1 und OP2 sind Relaisausgänge und stellen je einen Wechselkontakt dar dh. im Ruhezustand sind C und NC verbunden und C und NO offen. Wenn das Relais schaltet(zB im Alarmfall) dann sind C und NC offen und C und NO verbunden. OP3 wie auch die COMMS-Ausgänge sind Transistorausgänge. Die Transistoren sind über einen pullup-Widerstand an +12V verbunden und schalten immer gegen 0V. Dh. jeder Transistorausgang hat im Ruhezustand +12V anliegen und im Schaltzustand wechselt der Ausgang auf 0V. Für die Transistorausgänge wird negative Polarität verwendet, weil sich die Polarität beim Schalten von 12V auf 0V ändert. Wenn man einen Relaiskontakt für das Wählgerät nehmen würde(nicht empfohlen) und man würde im Alarmfall 12V anschalten, dann müsste positive Polarität verwendet werden. Neben der Verbindung der COMMS 1,2 und 3 zu A,B und C muss dann auch 0V der MX mit 0V vom Wählgerät verbunden werden und ggf auch +12VA AUX mit 12V vom Wählgerät. Zusätzlich müssen dann auch die COMMS Ausgänge mit Einstellung 151 eingestellt werden. Bzgl Sirene und Blitzlicht: Um welche Sirenen handelt es sich? Mit der genauen Typenbezeichnung kann ich dir sagen, wie diese angeschaltet werden müssen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
26-06-2024, 12:01
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage)
Erstens vielen dank für die Mühe. Es ist ein Abus AZ6301 Wählgerät. Sirene und Blitzlicht gucke ich heuteabend zu hause noch mal nach. Sind ganz einfache Geräte mit nur zwei Drahter. Mfg
|
|||
26-06-2024, 18:42
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage)
Der Innensirene ist folgendes: AS05
https://www.pentatech.de/en/alarm-system...ma-80.html Und die Blitzleuchte ist dieser: Conrad BL02 https://www.conrad.nl/nl/p/33134-alarm-f...fresh=true Die Alarmzentrale hat ein Erweiterung mit 8 Zonen und hat bisher für den Rauchmelder teil gut funktioniert. Bewegungsmelder reagieren auch gut aber nur das Wählgerät war nocht nie verbunden. |
|||
27-06-2024, 13:07
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage)
Hallo
Anschluss Sirene: +12V AUX(Zentrale) an NO1 C1 an +12V DC rot Sirene 0V Zentrale an 0V schwarz Sirene Im Alarmfall schaltet das Relais und verbindet C1 mit NO1 und schaltet damit +12V an die Sirene an. gleiches für Blitzlicht: +12V AUX(Zentrale) an NO2 C2 an +12V Blitzlicht 0V Zentrale an 0V Blitzlicht. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste