Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
|
20-12-2022, 11:17
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Wir haben zuhause seit gut 2 Wochen folgendes Problem und eventuell hat wer von euch das auch schon einmal gehabt. Wir haben zuhause seit ~2 Jahren die Abus Secvest Funkalarmanlage FUAA50000 mit der neuesten Firmware und mit mehreren Komponenten installiert. Seit 2 Wochen löst nun immer der registrierte Bewegungsmelder im Keller sporadisch zu unterschiedlichen Zeiten einen Einbruchalarm aus. Bisher 2x am Tag und 1x auch in der Nacht. Das ist bisher noch nie passiert. Da wir noch einen unbenutzten Bewegungsmelder herumliegen hatten, habe ich kurzum diesen ausgetauscht und neu eingelernt. Nach einer Woche ruhe war jetzt wieder ein Einbruchalarm im Keller. Sehr seltsam. Was ich heute jedenfalls noch machen werde: * Bewegungsmelder im Keller löschen und mit neuen Batterien versorgen * Hauptzentrale komplett stromlos machen inkl. Akkus und 10 Minuten warten. * Danach wieder alles in Betrieb nehmen und Bewegungsmelder neu einlernen. Ansonsten ist vielleicht der Standort das Problem? Der Bewegungsmelder ist in der Deckenecke über der Kellertüre montiert, wo mir letztens schon sehr viele Spinnenweben aufgefallen sind. Könnte der Alarm eventuell auch eine Spinne auslösen? Falls wer andere Vorschläge hat, nur her damit Ich melde mich anonsten wieder, wenn ich etwas neues weiß. Vielen Dank jedenfalls lg Markus |
|||
20-12-2022, 11:52
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
Könnte sicherlich auch eine Spinne sein oder ggf. Luftbewegungen wenn der Keller nicht ausgebaut ist
Ich würde den Melder erstmal durch nen Dualmelder ersetzen. Würde das weiterhin Falschalarme produziert und sofern es die Anlage unterstützt: Zwei Dualmelder in Und-Abhängigkeit. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
20-12-2022, 12:32
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung!
Im Keller sind zwar seit einem Jahr neue Fenster drinnen aber (noch) keine Isolation. Da unten auch immer wieder alle Türen inkl. der Kellertüre offen sind, kommt es da bestimmt zu Luftbewegungen. Ich werde mal die Position des Bewegungsmelders überdenken. Eventuell im Flur mit einer Ein-Ausgangsverzögerung oder direkt beim Stiegenaufgang. Da wird auch öfters gesaugt, im Gegensatz zum Keller Mit Dualmelder meinst du damit den ABUS Secvest - Funk-Bewegungsmelder FUBW50120, PIR + MW? https://www.abus.com/at/Sicherheit-Zuhau...W-9-35-GHz lg Markus |
|||
20-12-2022, 19:47
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
Spinnen oder Insekten lösen definitiv den PIR-Melder aus.
Aus dem Grund sind im Keller oder in der Garage Staubsaugeraktionen notwendig oder andere Melderlösungen wie Zweimelderabhaengigkeit ( Eidechsen auf Sardinien durch Zweimelderabhaengigkeit gelöst). Ob der teure Dual-Melder von ABUS die Lösung ist stelle ich mal in Frage. Ich greife da gerne zu Melder von Optex. Das weiß man was man hat und das es funktioniert. LG megagramm. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
23-12-2022, 08:25
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
Recht herzlichen Dank für die Info!
Nach dem Einsaugen von ein paar ungebetenen Hausgästen unten im Keller, hat der Melder seither keinen Fehlalarm mehr ausgelöst. Ein Rücksetzen/Neustarten der Anlage, etc. war demnach nicht notwendig. In der Zukunft werden wir die Positionierung des Bewegungsmelders auch ändern und bei der Kellertüre lieber einen Öffnungsmelder, wie bei der Haustüre, anbringen. Das ist in meinen Augen weniger Fehleranfällig. Vielen Dank nochmals und ich wünsche allen frohe Weihnachten. lg Markus |
|||
23-12-2022, 17:29
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
Verdammte Sauerei Spinnen mit dem Staubsauger zu beseitigen. Das geht auch anders!
SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
|||
03-02-2023, 09:10
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus
(20-12-2022 11:17)Markus-T schrieb: Hallo liebe Forumsmitglieder.Eine sehr ähnliches Problem habe auch ich: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20012 |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
FUSG50010 löst nicht immer aus | Spunky | 5 | 2.379 |
30-01-2021 16:09 Letzter Beitrag: Spunky |
|
Secvest Backup-Datei hat nun plötzlich Suffix ".CFG" statt ".CONFIG" | Dieter Isi | 1 | 2.319 |
23-05-2019 11:38 Letzter Beitrag: Bros |
|
Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus | PowPow | 4 | 3.159 |
13-11-2016 17:59 Letzter Beitrag: Marko61 |
|
nächtliche Fehlalarme bei offener Version | Wolle2016 | 0 | 2.418 |
05-03-2016 11:38 Letzter Beitrag: Wolle2016 |
|
Fehlalarme bei Mechatronik-Sicherungen? | uwe-r | 26 | 21.434 |
10-07-2015 16:31 Letzter Beitrag: MGMGMG |