GBM 6 Adrig an LX
|
12-03-2021, 08:49
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
GBM 6 Adrig an LX
Hallo zusammen,
wie muss ich denn die LX programmieren, um die GBM mit 6 Adern anzuschließen? Ein Paar wäre die Spannung, die anderen beiden Paare für die Linie. Reset könnte man durch unterbrechen der Spannung über den Feuermelder Ausgang machen oder? Wie bzw als was muss ich die Ausgänge programmieren? Kann ich die EOL verdrahten oder kann das die Lx nicht? Kann ich die für EOL irgendwie überlisten? Viele Grüße Peter |
|||
13-03-2021, 12:53
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: GBM 6 Adrig an LX
Zur Verdrahtung siehe Manual Seite 13 Bild 5 und Seite 30
Zonenwiderstand Manual Seite 42 GBM sollen als 24h Zone parametriert werden. Manual Seite 37 Reset mit Spannungsversorgung der Feuermelder ist machbar. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
13-03-2021, 12:57
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: GBM 6 Adrig an LX
..... selbst lesen ist halt doch ganz schön anstrengend
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
13-03-2021, 12:59
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: GBM 6 Adrig an LX
Was glaubst
113 Seiten a Menge Holz Aber was solls, Ich hab ja vor längerer Zeit mal ein paar Nächte auf dem Manual gepennt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
13-03-2021, 13:48
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: GBM 6 Adrig an LX
Hallo Peter,
brauchst Du noch LX Komponenten?, z. B. Drahtzonenerweiterung neu oder Bedienteile neu oder eine Außen oder Innensirene. Hab da noch ein paar Ladenhüter aus meiner ABUS Zeit übrig, die ich mehrfach in der Werkstatt von links nach rechts räume. Liebe Grüße megegagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
13-03-2021, 14:47
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: GBM 6 Adrig an LX
Hallo evertech,
Dankeschön. Brauche ich für den Reset über Feuermelder noch ein Relais? Falls ja welches? Auf Seite 13 ist es DEOL verdrahtet oder sehe ich das falsch? @megagram falls ich etwas benötige melde ich mich auf jeden Fall bei dir. Viele Grüße Peter |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Welches Relais GBM Rückstellung | DanielS | 0 | 1.140 |
23-03-2021 21:38 Letzter Beitrag: DanielS |
|
Anzahl GBM FU7301W pro Linie | DanielS | 11 | 4.317 |
04-03-2021 10:45 Letzter Beitrag: AaronK |
|
Welche GBM Terxon | DanielS | 2 | 1.718 |
01-03-2021 05:48 Letzter Beitrag: DanielS |
|
MX Sperrelement und GBM | MX-Neuling | 0 | 1.982 |
20-11-2016 16:19 Letzter Beitrag: MX-Neuling |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste