MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
22-11-2018, 23:49
Beitrag: #1
MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Hallo zusammen,

Ich habe meine Secure 2000 in eine 4000 getauscht und seit dem ist nach jedem programmieren die Anlage scharf und zeigt Sabotage an ne löst natürlich alles aus was soll. Die 2000er hat das nicht gemacht. Beide haben die selbe FW. Hat jemand eine Idee?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-11-2018, 06:59
Beitrag: #2
RE: MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Hallo, wie hast du die Parameter auf die 4000er übertragen? Neu parametriert oder exportiert neue Anlage angelegt und importiert? Lösen alle MG aus? Wselches Gerät verursacht die Sabotage? Könnte mir vorstellen, dass bei der Parametrierung bzw beim importieren etwas schief gegangen ist und evtl. ein bit quer hängt und damit die zentrale durcheinander bringt. Einfach mal neue zentrale anlegen und von Hand die Parametrierung machen.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-11-2018, 08:58
Beitrag: #3
RE: MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Ich hab die Zentrale in eine 4000 konvertieren lassen. Und ausgelesen und programmiert. Dabei ist aufgefallen das die dann scharf ist immer. Sabo kommt von der komm. Störung BT, das war immer so und ist okay so, weil das Touch ja doch ein bisschen länger braucht.

Aber das die Anlage immer scharf geht nach der Programmierung ist natürlich misst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-11-2018, 16:49
Beitrag: #4
RE: MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Also ich hab sie mal komplett neu angelegt aber es bleibt unverändert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-11-2018, 19:40
Beitrag: #5
RE: MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Hab jetzt meine Programmierung beendet für heute und siehe da es geht jetzt alles wie es soll, also bleibt unscharf.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-11-2018, 09:32
Beitrag: #6
RE: MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Manchmal machen secures komische Sachen. Ich hatte schon 2 Anlagen, bei denen ich unerklärliche Fehler hatte.
Bei der einen hatte sich das Webinterface verabschiedet und bei der anderen ging der SNMP Dienst auf einmal nicht mehr. Bei beiden musste ich die Firmware neu flashen und dann ging es wieder.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 471 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 326 26-11-2025 20:43
Letzter Beitrag: angos_
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 1.155 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 1.446 21-07-2025 20:35
Letzter Beitrag: Shadow1997
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 1.229 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 1.403 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 1.280 06-06-2025 07:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 9.657 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 1.788 19-05-2025 06:57
Letzter Beitrag: MartinH
  Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 Shadow1997 13 2.980 06-02-2025 16:24
Letzter Beitrag: Shadow1997



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste