Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 90 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Esser 3004 BMZ - Überwachung der AE-Ausgänge
06-08-2011, 19:24
Beitrag: #1
question Esser 3004 BMZ - Überwachung der AE-Ausgänge
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zu o.g. schon etwas betagtem Schmuckstück. Die Anlage soll bei mir ihren Lebensabend verbringen und funktioniert soweit gut. Nur der AE-Ausgang bereitet mir etwas Sorgen: Der Ausgang wird ja überwacht - messbar sind hier etwa 6V, leider nicht verpolt wie bei der Überwachung sonst üblich. So kommt es auch, dass die Alarmgeber sofort ansprechen, sobald ich sie an die Anlage anschließe. Normalerweise wird dies durch eine verpolte Überwachungsspannung in Verbindung mit einer Diode in den Sirenen verhindert. Kann man dass eventuell noch konfigurieren? Leider fehlt mir auch die Errichteranleitung - wer die also noch rumliegen hat... Tongue


Danke im Voraus.


--
MfG
Albrecht Hohmuth
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
28-08-2011, 08:16
Beitrag: #2
RE: Esser 3004 BMZ - Überwachung der AE-Ausgänge
Hat sich erledigt. Der Aufdruck auf der Platine beschreibt die Polung der Überwachungsspannung. Versorgungsspannung und Sirene umgepolt - und läuft! Smile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 




Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste