Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
|
16-12-2017, 22:50
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
![]()
Hallo,
habe folgende Frage: Bedienteile und Drahterweiterungen werden an den gleichen Bus (4 Adern) angeschlossen, richtig? In den jeweiligen Anleitungen steht, dass 4 Stück Bedienteile und 4 Stück Drahterweiterungen angeschlossen werden können. Kann ich nun insgesamt 4 "Geräte" oder 8 "Geräte" anschließen? Grüße, Kermit |
|||
17-12-2017, 12:50
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
> ... an den gleichen Bus (4 Adern) angeschlossen, richtig?
Richtig und tach' Kermit. > ... oder 8 "Geräte" anschließen? Knapp daneben. 4 Bedienteile plus 3 Drahtzonenerweiterung = 32 Zonen mit den 8 in der MX maximal. Gruß Manfred |
|||
18-12-2017, 13:56
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
4 Bedienteile und 3 Erweiterungen mit je 8 Zonen/Kanälen
Eine Erweiterung hat entweder 8 drahtgebundene Zonen, oder 8 Funk-Zonen. In Summe max. 32 Zonen (4 x 8 Zonen). Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
|||
21-05-2018, 19:07
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
Hallo,
ich hatte bisher eine Drahterweiterung verbaut. Nun möchte ich sie nicht mehr nutzen. Wenn ich sie demontiere erhalte ich die Meldung "Erweit. 01 fehlt" Wie bekomme ich die Meldung weg?? |
|||
21-05-2018, 19:41
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
in dem Du die programmierten Zonen >8 als nicht verwendet definierst.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
21-05-2018, 21:17
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
(21-05-2018 19:07)kermit330ci schrieb: Wenn ich sie demontiere erhalte ich die Meldung "Erweit. 01 fehlt" Akku weg Netz weg 1Minute warten Akku an Netz an Aber genau so. Darum zuerst den Akku anstecken und dann erst die Netzversorgung. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
22-05-2018, 17:14
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
Noch den Kickstarter kurzschließen?
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Anzahl GBM FU7301W pro Linie | DanielS | 11 | 5.510 |
04-03-2021 10:45 Letzter Beitrag: AaronK |
|
![]() |
Terxon LX - Bedienteile an Netzwerk 1, Drahterweiterungen an Netzwerk 2? | Terxonsebas | 0 | 1.747 |
25-12-2017 13:00 Letzter Beitrag: Terxonsebas |
Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? | Alarmio | 3 | 4.665 |
18-05-2017 12:28 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? | Alarmio | 0 | 2.476 |
17-05-2017 23:04 Letzter Beitrag: Alarmio |
|
Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? | Alarmio | 1 | 3.456 |
05-05-2017 20:05 Letzter Beitrag: Alarmio |
|
![]() |
Abus Terxon MX 4100 mit 2 Bedienteilen | Popey81 | 18 | 15.501 |
05-12-2015 14:30 Letzter Beitrag: Popey81 |
Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX | dayrider | 9 | 8.396 |
15-02-2015 23:54 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene | wilgin | 2 | 7.654 |
14-03-2013 20:27 Letzter Beitrag: wilgin |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste