Aritech Advanced EMA Netzfehler
Gestern, 17:08
Beitrag: #1
Aritech Advanced EMA Netzfehler
Hallo Mitstreiter ,

bin schon seit geraumer Zeit immer mal wieder im Forum unterwegs als Gast und immer die Anmeldung vor mir hergeschoben .
Jetzt habe ich mal eine Frage zum o.g. Thema ,seit vier Tagen haben wir bei unserem Kunden die Mitteilunge -Netzfehler in den Bedienteilen der EMA stehen ,es ist eine Meldung die zuerst nur sporadisch auftrat in der ersten zwei Tagen ,jetzt wird es ernst ,da die Meldung jetzt sehr oft kommt .Die Meldung steht immer für ca. 3-12 min an und setzt sich selbständig zurück ,die Dokumentation gibt nicht viel Aufschluß bzw. wir vermuten ein ein anderes Problem .Die Anlage wurde ist etwas in die Jahre gekommen hat aber bis dato immer funktioniert ,sie wird auch regelmäßig gewartet,die EMA besteht aus der Zentrale ,10 AME ,4 BT ,TWG ,
Ich habe aus Zeitgründen noch nicht alle AMEs kontrollieren können ,Akkus sind überall neu ,an den kontrollierten ist die Spannungsversorgung in Ordnung ,hat von Euch jemand einen Ansatz oder Plan .

Danke für die Antworten


Ich / wir können Euch sicher in BMA/EMA/ZUKO/Video/Patientenruf usw. auch weiterhelfen ,Zertifizierter Errichter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 19:21
Beitrag: #2
RE: Aritech Advanced EMA Netzfehler
Wate mal den Fina ab, der ist mit der Aritech Advanced per Du.

Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade.
Remote Installation Bundesweit.
alarmanlage-siegen.de
Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 22:55
Beitrag: #3
RE: Aritech Advanced EMA Netzfehler
Lies mal die Anlage über Downloader aus und mache dabei gleich mal das update auf die neueste Version.
Kommt die Meldung egal zu welcher Zeit oder nir zu Betriebszeiten/ Geschäftszeiten?
10AmE alle als Zusatznetzteil?
Im Downloader siehst du, welches Betroffen wäre.

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Heute, 08:07
Beitrag: #4
RE: Aritech Advanced EMA Netzfehler
Hallo ,danke für die Antworten ,bei den AMEs sind 6 Stück mit NT und 4 ohne die durch benachbarte AMEs mit Spannung versorg werden ,die Meldungen kommen im US /ES Zustand ,nach meinem Post gestern bekam ich noch einen Anruf vom Bertreiber ,Störung Netzfehler steht jetzt ständig an ,BT summen auch nicht mehr ,Wachschutz musste gerufen werden zum Objekt bewachen .
Da der Fehler jetzt dauerhaft ansteht ist es vielleicht einfacher in zu lokalisieren ,ich gebe mal Rückmeldung was daraus geworden ist .

Danke in die Runde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Heute, 11:53
Beitrag: #5
RE: Aritech Advanced EMA Netzfehler
Könnte einer der Klassiker passiert sein…
Akkuwechsel, wiedereinschalten, Feinsicherung fliegt….oder wird schwindelig.

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme Meaparvitas 5 1.227 04-03-2026 16:25
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 3.459 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.302 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen petevol 2 1.314 16-09-2025 20:14
Letzter Beitrag: Martina H.
  Aritech CS 5500 LCD Bauma13 8 3.220 04-09-2025 12:43
Letzter Beitrag: Bauma13
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 5.016 12-05-2025 12:12
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 2.851 30-04-2025 01:02
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  Aritech CD3008 Bedienteil Korrega 4 2.994 10-10-2024 13:09
Letzter Beitrag: Korrega
  ATS Advanced - IADS BUS Erfahrungen Alprotec 3 4.902 16-08-2022 07:42
Letzter Beitrag: Alprotec
  Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht alarmdoktor 10 11.352 17-02-2021 00:13
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste