Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Also der Koppler ist schon der richtige ... Getauscht haben wir den auch um einen defekt auszuschließen - die zentrale erkennt diesen ja auch mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen
Der Koppler ist im BUS ei... |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
04-08-2022, 09:29 |
|
|
Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Hallo,
ja die Widerstände haben die korrekten Werte :) haben wir geprüft |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
04-08-2022, 11:04 |
|
|
Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
okey danke für den Tipp,
wir werden das mal versuchen. Ich melde mich sobald wir ein Ergebnis haben |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
05-08-2022, 06:42 |
|
|
Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Grüße,
es hat tatsächlich an der Spannungsversorgung des Moduls gelegen.
Dadurch das ich das Modul über eine externe Spannungsversorgung angeschlossen habe und nicht direkt über das Netzteil der Zen... |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
02-09-2022, 09:22 |
|
|
Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Hallo,
vielleicht könnt ihr mir ja helfen, mir fällt dazu nichts mehr ein.
Folgende Situation... wir haben eine neue Esser Flex ES in betrieb genommen und soweit funktioniert auch alles bis auf die... |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
04-08-2022, 06:47 |
|
|
Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Danke für die schnelle Antwort.
Wir haben es exakt so geklemmt wie in Anschaltbeispiel B.
Dachten auch schon der Koppler sei Kaputt und haben den provisorisch getauscht um auch sowas auszuschließen,... |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
04-08-2022, 07:39 |
|
|
Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Also die Wiederstände sind in Ordnung die haben wir Durchgemessen.
Haben auch alle anderen Eingänge probehalber abgeschlossen mit Wiederständen nur um sicherzugehen
Haben an Uext. Einen 12V Akku gek... |
|
JN98_ASW |
Brandmeldeanlagen |
13 |
4.270 |
04-08-2022, 08:38 |