Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Habe gerade die Spannungen an den IK2 gemessen. Eine IK2 ist in der Anlage verbaut. Spannung gemessen wie am BUS 2/B. Die zweite IK2 ist im Keller verbaut - Spannung um zwei Zehntel kleiner als am Bus...
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.745 12-12-2022, 20:48
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

An beiden BUS-2Hälften liegen identische Spannungen an. Zwischen plus und minus 13,1 V und Daten gegen 0, 12,4 V.
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.745 12-12-2022, 19:58
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Leider funktionieren die Schalteinrichtungen nicht. Beide IK2 Auswerteeinheiten hängen am BUS 2/B. Am BUS 2/A ist ein LCD-Bedienteil angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Auch das DS 6500 ist ok. N...
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.745 12-12-2022, 19:02
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Guten Tag zusammen! Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich der Bus 2 verabschiedet hat. Es wird aber auch keine Sabotage mehr gemeldet. Defekt war nach der Sabotagemeldung eine Feinsicherung BUS 2/...
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.745 12-12-2022, 11:26
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: 561MB16 Werkseinstellung

Einen schönen guten Abend! Nach 10 Jahren problemlosen Betrieb der MB16 hat sich jetzt ein Fehler eingeschlichen den ich nicht lösen kann. Nach einen Sabotage-Alarm hat sich der BUS 2/B verabschiedet....
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.745 11-12-2022, 19:17
  Thema: Sperrelement
Beitrag: Sperrelement

Guten Abend! Scheitere schon den ganzen Tag an dem Problem an einer Nebentür, mit einer IK2 Auswerteeinheit, ein Sperrelement zu betreiben - möchte nicht dauernd Fehlalarme produzieren. An dieser Aus...
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 1 3.542 28-02-2013, 00:38
  Thema: Türmodul 1, 561MB16
Beitrag: RE: Türmodul 1, 561MB16

Hallo und vielen Dank! Melde mich erst jetzt, da mich die Grippe einwenig dahingerafft hatte. Viele Grüße
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 6.615 21-02-2013, 12:00
  Thema: Türmodul 1, 561MB16
Beitrag: RE: Türmodul 1, 561MB16

Vielen Dank, der Hinweis war sehr hilfreich! Die Beschaltung des Türmoduls gestaltet sich allerdings als nicht so ganz einfach. Wer noch Infos hat, wie die Innenbeschaltung/Verdrahtung zur Ansteuerung...
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 6.615 17-02-2013, 15:03
  Thema: Türmodul 1, 561MB16
Beitrag: Türmodul 1, 561MB16

Hallo! Möchte eine Nebentür mit einem Sperrelement Versehen. Anschluss soll an einer 561 MB 16, über ein Türmodul 1/Bus-1 erfolgen. Bei der Programmierung stellt sich mir allerdings die Frage, welche ...
Gewitterwolke Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 6.615 16-02-2013, 15:32