  Thema: Gesetzliche Regelung Rauch-Brandmelde
Beitrag: RE: Gesetzliche Regelung Rauch-Brandmelde

Nochmal guten Abend! Also das Land ist Hessen, das Hotel hat ca. 40 Zimmer, ein Gebäude altes Fachwerk, ein zweites normal gemauert/Beton. Gebäudeklasse - keine Ahnung. Danke und Gruß Freddy
FreddyMeikel Brandmeldetechnik / Brandschutz 7 7.891 30-03-2019, 21:05
  Thema: Gesetzliche Regelung Rauch-Brandmelde
Beitrag: RE: Gesetzliche Regelung Rauch-Brandmelde

Hallo 5624, erstmal herzlichen Dank für die hilfreiche Info. Es geht um einen befreundeten Betrieb, der Hotelier ist ein älterer Herr und möglicherweise weiß er nicht mehr wo die Unterlagen sich befi...
FreddyMeikel Brandmeldetechnik / Brandschutz 7 7.891 30-03-2019, 20:18
  Thema: Gesetzliche Regelung Rauch-Brandmelde
Beitrag: Gesetzliche Regelung Rauch-Brandmelde

Hallo zusammen, Ich habe eine generelle Frage- es betrifft den gewerblichen Bereich von Beherbungsbetrieben (z.B. Hotels). Soweit ich weiß werden diese in gewissen Abständen auf ordnungsgemäße Install...
FreddyMeikel Brandmeldetechnik / Brandschutz 7 7.891 30-03-2019, 18:55
  Thema: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Beitrag: RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2

Hallo Escape, das ist ja phänomenal was ich hier für tolle Leute treffen darf! Also, es sind Melder TYP 761362 ohne ESK verbaut. Der Sockel sieht in etwa so wie auf deinem Foto aus. Ich werde deinem V...
FreddyMeikel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 4.121 30-03-2019, 18:35
  Thema: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Beitrag: RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2

Erst mal vielen Dank für die Antworten! Oke durchmessen werde ich machen, laut Install. Anleitung sollen ja jeweils am letzten Melder ein Widerstand von 10kOhm (parallel oder in Reihe?) geschaltet wer...
FreddyMeikel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 4.121 30-03-2019, 10:28
  Thema: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Beitrag: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2

Hallo zusammen, kennt sich jemand mit o.g. Brandschutzeinrichtung aus? Wir haben Brandmelder der Serie 9000/76xxx ohne EKS, habe die Anlage gecheckt und den Selbsttest laufen lassen. Soweit erkennbar...
FreddyMeikel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 4.121 29-03-2019, 07:37