Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
Beitrag: RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000

Auf dem 2. Relais ist meine Innensirene, welche ich nicht näher beschrieben habe, da diese funktioniert. "Es ist möglich die zusätzlichen Transistorausgänge für unterschiedliche Anwendungen auch zu ...
aco1337 ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 4.450 26-03-2017, 21:01
question Thema: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
Beitrag: RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000

Erstmal Danke für deine Hilfe evertech :). Habe mit dem Multimeter gemessen und im Ruhezustand liegen keine 12V an.. deswegen wundert mich das ganze ja. Habe mal anstatt dem NC1 den NO1 zum testen ge...
aco1337 ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 4.450 26-03-2017, 20:00
  Thema: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
Beitrag: RE: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000

Hallo habe es jetzt so verdrahtet wie du es empfohlen hast.. habe aber das Problem wenn ich das Relais auf Feuer Reset stelle, ist die Spannungsversorgung der Melder nicht mehr vorhanden. Steht das Re...
aco1337 ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 4.450 26-03-2017, 14:35
  Thema: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000
Beitrag: Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000

Hallo, ich habe hier schon einiges gesucht und gelesen und habe noch ein paar Fragen zur Inbetriebnahme meiner MX und den RM1000 Rauchmeldern. Die Rauchmelder sind auf NC gestellt und in Reihe verdr...
aco1337 ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 4.450 24-03-2017, 12:44