Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus
Beitrag: Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der...

Moin, ich habe einen Screenshot meiner Einstellung angehängt. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Viele Grüße Nils
n.boeckmann Satel 4 2.760 23-09-2018, 11:13
  Thema: [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus
Beitrag: RE: Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende...

Hi, Wow! Genau so war es. Ich habe es jetzt einmal geändert und werde Berichten ob es jetzt funktioniert! Edit: Funktioniert! Vielen Dank!! Nils
n.boeckmann Satel 4 2.760 04-09-2018, 13:04
  Thema: [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus
Beitrag: [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am...

Hi, ich habe ein Problem was ich einfach nicht in den Griff bekomme. Meine Hauseingangstür hat einen AVD-100 und in ~7 von 10 Fällen wird am Ende der Ausgangszeit Alarm vom Magnetkontakt ausgelöst. I...
n.boeckmann Satel 4 2.760 04-09-2018, 09:18
  Thema: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
Beitrag: RE: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfa...

Moin, der erste Akku hat heute schon schwach gemacht im PIR/Infrarotmelder. VG Nils
n.boeckmann Satel 8 5.878 31-03-2018, 06:44
  Thema: INT-KWRL - “LCD-WRL keypad cannot be added to this list”
Beitrag: INT-KWRL - “LCD-WRL keypad cannot be added to this...

Hi, Ich versuche gerade ein INT-WRL zu verbinden. Hier meine Systeme und Versionsnummern. - INTEGRA 128 - V1.17 DE - ACU 270 - V5.03 - DLOADX - V1.17 Beim anlernen erhalte ich immer die Fehlermeldu...
n.boeckmann Satel 1 1.916 23-03-2018, 18:45
  Thema: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
Beitrag: RE: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfa...

Moin, (06-02-2018 07:39)Animal schrieb:  zum Beispiel bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B01MT45ULV/ref=...il_4?psc=1 genau diese habe ich jetzt bei mir im Testeinsatz. (Ich war mir nicht si...
n.boeckmann Satel 8 5.878 06-02-2018, 13:56
  Thema: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
Beitrag: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrun...

Moin, nachdem bei mir mal wieder einige Batterien alle waren, habe ich mich auf die Suche nach einer Akkulösung gemacht. Ich bin dann relativ fix bei Amazon auf Akkus gestoßen, die für die Arlo Kamer...
n.boeckmann Satel 8 5.878 05-02-2018, 21:23
  Thema: INT-KWRL (Funkbedienteil INTEGRA)
Beitrag: RE: INT-KWRL (Funkbedienteil INTEGRA)

Hey, danke für die Antworten. Ich bin mal gespannt und freu' mich drauf!! LG Nils
n.boeckmann Satel 7 6.552 18-08-2015, 23:01
  Thema: INT-KWRL (Funkbedienteil INTEGRA)
Beitrag: INT-KWRL (Funkbedienteil INTEGRA)

Hi, in der Anleitung des ACU-270 (https://www.satel.pl/en/download/instruk..._1214.pdf) wird ein Funkbedienteil für die INTEGRA erwähnt. Ich kann dazu aber nirgends etwas auf der Satel Seite finden. ...
n.boeckmann Satel 7 6.552 16-08-2015, 22:39
  Thema: ABAX-Funksystem & leere Batterien
Beitrag: RE: ABAX-Funksystem & leere Batterien

Hi Animal, dankeschön für Deine Antwort. Bei mir sind die Batterien leider immer alle ohne diese Meldung vorher abgegeben zu haben. Muss ich hierfür noch etwas konfigurieren, oder kann ich etwas fals...
n.boeckmann Satel 21 14.654 29-04-2015, 21:26
  Thema: ABAX-Funksystem & leere Batterien
Beitrag: RE: ABAX-Funksystem & leere Batterien

Hi, wie funktioniert denn die Batteriestandsanzeige bei der Kombination Integra+ACU am Erweiterungsbus? Ich erhalte auch nur Störungsmeldungen und die könnten ja alles bedeuten :/ Oder lässt sich de...
n.boeckmann Satel 21 14.654 21-04-2015, 16:41
  Thema: Gelöst: INTEGRA-128: Steuerung über Funk
Beitrag: RE: INTEGRA-128: Steuerung über Funk

Hallo Animal, dankeschön! VG Nils
n.boeckmann Satel 4 4.616 12-03-2015, 12:14
  Thema: Gelöst: INTEGRA-128: Steuerung über Funk
Beitrag: RE: INTEGRA-128: Steuerung über Funk

Hallo Animal, ich habe mir die ACX-Module einmal angeschaut. Verstehe ich es richtig, dass Du vorshlägst dann hier über Eingänge die Steuerung zu realisieren? Das PK-01 meldet unscharf per NO/NC and ...
n.boeckmann Satel 4 4.616 10-03-2015, 13:54
  Thema: Gelöst: INTEGRA-128: Steuerung über Funk
Beitrag: Gelöst: INTEGRA-128: Steuerung über Funk

Moin, ich möchte gerne meine Gartenhütte mit einer Bereichssteuerung versehen. Leider habe ich dort keinen Anschlussdraht liegen und ich würde gerne (wenn möglich) nicht den Boden aufbuddeln und aus ...
n.boeckmann Satel 4 4.616 09-03-2015, 15:46
  Thema: Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp?
Beitrag: RE: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp?

hallo Frank, Dankeschön! Viele Grüße Nils
n.boeckmann Satel 3 3.427 19-01-2015, 20:47
  Thema: Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp?
Beitrag: Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp?

Moin, was ist der korrekte Linientyp for die AVD-100 Module? Aktuell habe ich NC eingestellt, aber hier wird dann die Sabotage nicht korrekt gemeldet (bzw. als Einbruchsalarm). Ich habe in der Anleit...
n.boeckmann Satel 3 3.427 14-01-2015, 13:17
  Thema: Gelöst: INTEGRA-128+GSM-4 - SMS Versandt
Beitrag: RE: INTEGRA-128+GSM-4 - SMS Versandt

Hi Animal, der Tip mit der Karte in das Telefon legen hat funktioniert. Ich hatte vergessen, dass es sich um eine Zweitkarte zu einem T-Mobile vertrag handelt und da funktioniert SMS nicht mit. Ich h...
n.boeckmann Satel 3 3.287 08-01-2015, 10:13
  Thema: Gelöst: INTEGRA-128+GSM-4 - SMS Versandt
Beitrag: Gelöst: INTEGRA-128+GSM-4 - SMS Versandt

Moin, ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit den SMS versandt aus der INTEGRA-128 über das GSM-4 Modul einzurichten. Ich habe die folgenden Dinge erledigt: - GSM-4: SMS Zentralnummer (t-mobile)...
n.boeckmann Satel 3 3.287 07-01-2015, 11:45