Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser |
Forum |
Antworten |
Ansichten |
Geschrieben
[auf]
|
|
|
Thema: Konfiguration Esser 5006 / IQ8
Beitrag: RE: Konfiguration Esser 5006 / IQ8
Hallo Frank Sauer, Tools 8000 ist nur für Brandmeldeanlagen.
Eine EMA kann damit nicht programmiert werden.
Bin mir nicht ganz sicher, was es nun sein darf.
Eine Esser 5006 (dem Bild nach) ist eine... |
|
MarkRott |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
4 |
918 |
26-09-2023, 20:28 |
|
|
Thema: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
Beitrag: RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
(19-11-2022 10:43)Fraggel schrieb: Erstmal die neugierige Frage: Wie, also mit was für einem Messgerät oder mit welcher Methode misst Du den Innenwiderstand?
Ansonsten finde ich den Ansatz a... |
|
MarkRott |
Technik |
44 |
13.012 |
19-11-2022, 19:13 |
|
|
Thema: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
Beitrag: RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
(19-11-2022 12:06)ssb-security schrieb: Mich wundert's, dass hier noch niemand das Thema "Haftung" bei einer VDS oder konformen Anlage angesprochen hat. Die Herstellerangabe dient mir, späteste... |
|
MarkRott |
Technik |
44 |
13.012 |
19-11-2022, 19:02 |
|
|
Thema: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
Beitrag: RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
Einmal im Jahr wird der Innenwiderstand der Akkus gemessen.
Weichen diese langsam von den Werten bei der Inbetriebnahme ab, ist der Akku reif zum Austausch. Je nach Hersteller halten Akkus zwischen 5-... |
|
MarkRott |
Technik |
44 |
13.012 |
18-11-2022, 19:38 |
|
|
Thema: Prüfgerät für Körperschallmelder gesucht.
Beitrag: RE: Prüfgerät für Körperschallmelder gesucht.
Wenn ich das richtig lese, würde sich das Honeywell SC 115 dafür nutzen lassen. Mit einem Zusatznetzteil, sollte er die gewünschten Vibrationen erzeugen und somit die Körperschallmelder auslösen. Der ... |
|
MarkRott |
Technik |
5 |
2.517 |
28-08-2022, 16:50 |
|
|
Thema: Problem mit Esser bmz 80-8
Beitrag: RE: Problem mit Esser bmz 80-8
Und da liegt wahrscheinlich das Problem.
Da stimmt irgendwas im 24 V Kreis der Zentrale nicht, daher geht auch das Display nicht.
Das kann ein kaputter Trafo sein, oder das Netzteil mit diesem Ausga... |
|
MarkRott |
wenn es nicht passt |
7 |
3.081 |
18-07-2022, 11:27 |
|
|
Thema: Problem mit Esser bmz 80-8
Beitrag: RE: Problem mit Esser bmz 80-8
Also wurde die Anlage gebraucht gekauft ?
Bitte nicht mit dem Duspol messen, dafür nimmt man ein Multimeter.
Also kommen keine 24 V aus dem Ausgang ?
Feinsicherungen gemessen und nicht nur optisch g... |
|
MarkRott |
wenn es nicht passt |
7 |
3.081 |
17-07-2022, 10:12 |
|
|
Thema: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer
Beitrag: RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer
Es würde immer noch das Tool Joker geben, damit wäre es mit der passenden Schnittstelle möglich, den Datenverkehr in der Ringleitung mit zu schneiden.
Hab damit schon ein paar Fehler gefunden.
Alterna... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
6 |
3.012 |
17-07-2022, 10:09 |
|
|
Thema: Problem mit Esser bmz 80-8
Beitrag: RE: Problem mit Esser bmz 80-8
Feinsicherungen in Ordnung ?
Sind die 24 Volt am Ausgang für externe Geräte da (Klemme P4) ?
Wie steckt der Jumper P36 ? Überbrückt er evtl. die oberen 2 Pins ? |
|
MarkRott |
wenn es nicht passt |
7 |
3.081 |
14-07-2022, 20:53 |
|
|
Thema: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer
Beitrag: RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer
Wie ist den die Zentrale ausgebaut ?
Wieviele Ringkarten ?
EsserBus Plus, oder Standard ?
Firmwarestand der Zentrale und der Ringleitungen ?
IQ8 Melder, oder Serie 9200 an den Ringleitungen ?
Alle Ri... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
6 |
3.012 |
14-07-2022, 20:32 |
|
|
Thema: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
Beitrag: RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
Nicht falsch verstehen, aber macht ihr auch wirklich Esser Anlagen und seid Errichter ? Das sind rudimentäre Sachen, die man bei Esser lernt.
Gibt im Errichterportal auch eine Matrix, was mit welcher... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
32 |
11.744 |
04-05-2022, 19:25 |
|
|
Thema: cxl 2516 27.xx FW gesucht (fuer ESPA 4.4.4)
Beitrag: RE: cxl 2516 27.xx FW gesucht (fuer ESPA 4.4.4)
Da die Firma Telenot der Rechteinhaber all ihrer Software ist, darf laut Geschäftsbedingungen, diese nur mit schriftlicher Zustimmung von Telenot weitergegeben werden.
Als registrierter Errichter kan... |
|
MarkRott |
Complex-Serie und Vorgänger |
11 |
4.174 |
15-01-2022, 19:15 |
|
|
Thema: Hekatron Rauchmelder EK Quelle gesucht
Beitrag: RE: Hekatron Rauchmelder EK Quelle gesucht
(05-10-2021 11:50)peteralarm schrieb: (05-10-2021 11:46)MarkRott schrieb: Sonepar und Rexel haben die im Portfolio.
Nur findest du bei Sonepar mit der Suchfunktion keine Einträge zu Hek... |
|
MarkRott |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
11 |
6.021 |
05-10-2021, 12:14 |
|
|
Thema: Hekatron Rauchmelder EK Quelle gesucht
Beitrag: RE: Hekatron Rauchmelder EK Quelle gesucht
Sonepar und Rexel haben die im Portfolio. |
|
MarkRott |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
11 |
6.021 |
05-10-2021, 11:46 |
|
|
Thema: Funk Brandmeldeanlage
Beitrag: RE: Funk Brandmeldeanlage
Auch wenn es eine Hausalarmanlage sein soll, sind viele Sachen zu beachten. Für solche Anlagen gibt es ja dann die DIN VDE 0826.
Sollte diese Forderung da sein wird es schon schwierig. Auch wenn es d... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
26 |
13.429 |
22-02-2021, 16:37 |
|
|
Thema: Esser IQ8
Beitrag: RE: Esser IQ8
Entweder das Mainboard, oder die gesamte Zentrale tauschen. Jedoch muss danach die Anlage neu von einem Sachverständigen abgenommen werden, da es sich um eine wesentliche Änderung handelt. Außer es is... |
|
MarkRott |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
9 |
4.293 |
05-02-2021, 19:23 |
|
|
Thema: Elektronisches Schließsystem (online, >20 Zylinder, >100 Benutzer)
Beitrag: RE: Elektronisches Schließsystem (online, >20 Zyli...
Wir haben mit dem System Blue Compact von Winkhaus sehr gute Erfahrungen gemacht.
Mittlerweile sind auch die Schlüssel User-Fest :D |
|
MarkRott |
Zutrittskontrolle |
5 |
5.022 |
23-07-2020, 19:23 |
|
|
Thema: Ersatzteile Esser BMZ 8008
Beitrag: RE: Ersatzteile Esser BMZ 8008
Ah okay, dass erklärt einiges.
Leider haben wir nichts mehr auf Lager von der 8008.
Bzw. Reste wurden Anfang des Jahres entsorgt.
Tut mir leid und viel Erfolg bei der Suche. |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
8 |
6.814 |
21-07-2020, 17:51 |
|
|
Thema: Ersatzteile Esser BMZ 8008
Beitrag: RE: Ersatzteile Esser BMZ 8008
Die 8008 ist schon seit ungefähr 20 Jahren Out of Service.
Die VdS-Zulassung ist auch schon lange erloschen.
Ersatzteile sind wenn dann nur noch gebraucht in der Bucht zu finden.
Diese sind aber ebe... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
8 |
6.814 |
18-07-2020, 05:29 |
|
|
Thema: Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler
Beitrag: RE: Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fe...
Das kommt darauf an, wie es mit der Alarmierung im neuen Gebäude ist.
Soll die Alarmierung über die Brandmeldeanlage stattfinden ?
Welche Anlage alarmiert dann ? Die Anlage im Bestandsgebäude ?
Alarm... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
2 |
4.145 |
06-07-2020, 16:38 |
|
|
Thema: Problem mit IQ8 Sounder an Esser 8000C
Beitrag: RE: Problem mit IQ8 Sounder an Esser 8000C
Die Frage ist, ob es sich bei den neuen Soundern, um die neue Generation von IQ8 handelt. Also IQ8+.
Wenn ja, die sind mit der 8000C nicht mehr kompatibel.
Diese erkennt man daran, daß hinter der Be... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
4 |
7.211 |
28-04-2020, 16:56 |
|
|
Thema: IQ Alarmanlage
Beitrag: RE: IQ Alarmanlage
Da die bei unserem Arbeitgeber auch in der Liste steht, habe ich mir die auch schon mal angeschaut.
Da ich selber Anlagen baue, schaut man gerne mal was andere haben.
Was mich schon stutzig macht, is... |
|
MarkRott |
wenn es nicht passt / andere Hersteller |
1 |
2.614 |
07-02-2020, 18:25 |
|
|
Thema: Neue Zentralen
Beitrag: RE: Neue Zentralen
In der Schulung vor kurzem, hieß es dazu, das sie vom der Ausbaustufe her größer als die bisherigen Zentralen JA-101 bzw. JA-106 sind.
Das heißt mehr Teilnehmer und mehr Ausgänge. Bei der JA-107, glau... |
|
MarkRott |
Jablotron JA-100 |
10 |
7.746 |
22-11-2018, 12:39 |
|
|
Thema: Suche skalierbar & günstig für eine Wohnung
Beitrag: RE: Suche skalierbar & günstig für eine Wohnung
Evtl. mal die Ajax-Alarmanlage von Monacor anschauen. Super easy ein zu richten und ein recht guter Preis für das ganze. |
|
MarkRott |
Planung |
6 |
7.125 |
18-11-2018, 14:41 |
|
|
Thema: Kameras in Tiefgarage mit Internet versorgen aber wie
Beitrag: RE: Kameras in Tiefgarage mit Internet versorgen a...
Die Frage wäre erstmal, ist das eine Tiefgarage die nur alleine genutzt wird, oder da auch andere Personen rumlaufen ? Wenn das eine Tiefgarage ist, die von mehreren Parteien genutz wird, dürfte sich ... |
|
MarkRott |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
6 |
3.949 |
15-11-2018, 16:48 |
|
|
Thema: Wassermelder an TAL einer IQ8
Beitrag: RE: Wassermelder an TAL einer IQ8
Kommt drauf an, welche Versorgungsspannung der Wassermelder benötigt. Die BMZ liefert 12 V Gleichspannung. Man muss jedoch bedenken, dass wenn der Wassermelder einen Fehler verursacht, die Sicherung v... |
|
MarkRott |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
6 |
4.884 |
03-11-2018, 17:31 |
|
|
Thema: Batterie Brandmeldeanlage
Beitrag: RE: Batterie Brandmeldeanlage
Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Da... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
2 |
5.582 |
26-09-2018, 12:45 |
|
|
Thema: Empfehlung Testmonitor?
Beitrag: RE: Empfehlung Testmonitor?
Habe mir nach viel Recherche, diesen zugelegt.
https://www.ebay.de/itm/4K-7-IP-CCTV-Kam...3f9841e60b
Gibt es auch zum Teil bereits von Händlern in der EU. Somit entfallen dann die Abgaben.
Bin seh... |
|
MarkRott |
wenn es nicht passt |
5 |
6.151 |
18-06-2018, 20:13 |
|
|
Thema: BMA Mondpreise
Beitrag: RE: BMA Mondpreise
Die Preise kann ich so auch bestätigen. Mit dem Tausch alleine ist es ja nicht getan. Die Melder müssen in der Zentrale neu programmiert werden (außer es ist uralt-Stichtechnik). Nach dem programmiere... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
11 |
10.880 |
11-03-2018, 09:28 |
|
|
Thema: IQ 8 hoher Leitungswiderstand?
Beitrag: RE: IQ 8 hoher Leitungswiderstand?
Es gibt von der Firma Esser/Novar by Honeywell, ein spezielles Tool (Joker) um die Kommunikation auf dem Ringbus mitschneiden zu können. Da sieht man dann auch, wo der hohe Übergangswiderstand auftrit... |
|
MarkRott |
Brandmeldeanlagen |
6 |
5.958 |
14-02-2018, 21:25 |