Unscharfschaltung durch virtuelle Linie - heimerdinger - 09-07-2016 15:40

Ich möchte die Integra unscharf schalten, wenn ich durch die Eingangstüre mit Fingerprint eintrete. Sprich mein bestimmter Finger wird erkannt.

1) Ich lege mir eine virtuelle Linie an (z.B. 126) mit dem Reaktionstyp 81
2) Bei der zugehörigen Gruppe wähle ich die Bereiche aus, welche unscharf geschalten werden sollen

Jetzt sollte doch die Integra unscharf gestellt werden. Macht sie aber nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?

P.S. die virtuelle Linie bekommt die "Verletzung = 1" durch das KNX-Modul. Dürfte aber keine Rolle spielen denke ich.


RE: Unscharfschaltung durch virtuelle Linie - Animal - 09-07-2016 15:59

Eine Linie schaltet erst mal immer Den Bereich unscharf, in dem sie angelegt ist. Wählst du eine Gruppe, musst du die Bereiche auch anlegen - unter Daten - Linien - Gruppen scharf/unscharf


RE: Unscharfschaltung durch virtuelle Linie - heimerdinger - 09-07-2016 16:30

Habe es bisschen verkürzt dargestellt. Es sind 4 Bereiche angelegt, wobei beim Scharf/Unscharf-Schalten des Bereich 2 alle Bereiche entsprechend geschaltet werden. Die Gruppe 1 ist angelegt, dort habe ich den Bereich 2 ausgewählt. Testweise auch mal alle 4 Bereiche.
Das Scharf/Unscharf-Schalten am TSI, Funkempfänger etc funktioniert generell.

Jetzt wollte ich nur noch den Fingerprint mit dem angeschlossenen KNX-Modul ins Spiel bringen. Im KNX-Modul habe ich folgendes ausgewählt:
- Integra meldelinie mit der entsprechenden Gruppenadresse (Bsp: 15/2/30)
- Datentyp 1.001
- die Liniennummer (z.B. die 126 ausgewählt) . Die Linie 126 mit dem Reaktionstyp 81 als virtuelle Linie)
- Reaktion auf "1" auf "2 Verletz.Ende" und Reaktion auf "0" auf " 1 Verletzung); --> obwohl ich hier auch "kein" auswählen könnte denke ich

Ablauf: jetzt müsste doch beim erkannten Finger die Gruppenadresse 15/2/30 auf "1" gesetzt werden (passiert auch), die Linie 126 als verletzt gelten und anschliessend aufgrund des Reaktionstypes 81 die Integra auf "Unscharf" schalten.

Die Gruppenadresse erhält laut KNX auch zuerst eine 1, danach eine 0. Also die Belegung für die virtuelle Linie müsste eigentlich passen.


RE: Unscharfschaltung durch virtuelle Linie - Animal - 11-07-2016 06:36

teste erst mal, ob die Linie überhaupt wunschgemäß arbeitet, starte sie also nicht über den KNX-Befehl, sondern durch manuelle Auslösung. Klappt das, liegt der Fehler im KNX-Befehl, klappt das nicht ist die Linie nicht korrekt eingestellt.


RE: Unscharfschaltung durch virtuelle Linie - heimerdinger - 11-07-2016 09:10

Ich habe gestern Nacht das Problem gefunden. Es lag daran, dass von der KNX-Seite die "1" kam. 2 Sekunden später eine "0".
Das hat der Satel nicht gereicht. Auf 10 Sekunden erhöht und es klappt.

Vielleicht stolpert jemand auch über dieses Problem