Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? - Sandmann - 29-06-2016 10:47

Hallo Zusammen,

ich lese schon einige Zeit mit und möchte in naher Zukunft eine ABUS MX Alarmanlage verbauen.

In einer Ecke würde ich gerne den genannten Bewegungsmelder platzieren. Nur leider liegt dort ein 4-poliges Kabel. Kann ich den Bewegungsmelder dennoch anschließen und beispw. auf den Gehtest und Sabotage verzichten?

Vielen Dank

MfG


RE: Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? - megagramm - 29-06-2016 10:53

Nicht schön aber geht.

LG

Megagramm


RE: Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? - Sandmann - 30-06-2016 05:31

Das stimmt Undecided

Vielen Dank für die Antwort


RE: Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? - evertech - 30-06-2016 07:18

DEOL Verdrahtung und es läuft auch mit Sabo wieder. Cool
Geht aber bei der MX nur mit entweder oder.
Bedeutet entweder alle Melder in DEOL oder keiner.
Wahlweise einzeln für jeden Melder machts bei den Terxons nur die LX.
MX Manual Seite 22 /10.12 und Seite 35 Parameter 21 sowie Seite 51


RE: Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? - funkistnichtalles - 30-06-2016 12:09

bei uns wird nur noch DEOL verdrahtet. Hier siehst halt gleich, welcher deiner Pappenheimer ein eventuelles Problem verursacht.
Hervorragend beim Meldersperren, falls was ist. Wink
Deswegen ein klares Votum für diese Verdrahtungsvariante !


RE: Bewegungsmelder 8080 mit 4 Drähten anschließen? - evertech - 30-06-2016 14:20

Genau meine Rede. Ich würde auch nichts anderes mehr machen.