Alarmanlage Jablotron Oasis 80 - Johannkatarina - 08-04-2012 15:15

Vor ein paar Wochen zeigte die Alarmanlage "Service fällig Zentrale ".Da ich telefonisch bei der Firma niemand erreichen konnte habe ich es so lassen da die Anlage weiter voll funktionierte.Gestern leuchtete bei einem Fenstermelder die Kontrollampe für schwache Batterie.Ok dachte ich kein Problem habe ich ja bei der Einschulung gelernt das man da *0 und Mastercode eingibt und man ist im "Anwendermodus" .Ok und ich war drinnen.Batterietausch und wieder raus mit der "Rautetaste" aus dem Anwendermodus.Hat ja früher auch schon so funktioniert aber diesmal eben nicht.Es kam immer wieder die Anzeige "Service fällig Zentrale" und ich komme nicht aus dem Anwendermodus.Logischerweise kann ich die Alarmanlage auch nicht aktivieren und scharf schalten.Kann mir da jemand helfen.Danke


RE: Alarmanlage Jablotron Oasis 80 - timbaum - 10-04-2012 13:14

Hallo

(08-04-2012 15:15)Johannkatarina schrieb:  Vor ein paar Wochen zeigte die Alarmanlage "Service fällig Zentrale ".

Das ist der Hinweis auf eine empfohlene Wartung. Diese Meldung erscheint 12 Monate seit dem letzen aktivieren des Errichtermodus.
Da ist nichts kaputt, sondern soll dich daran erinnern, die Anlage zu überprüfen oder überprüfen zu lassen.

Zitat:Da ich telefonisch bei der Firma niemand erreichen konnte habe ich es so lassen da die Anlage weiter voll funktionierte.

Das ist schlecht, ganz klar hier neuen Partner suchen, der auch erreichbar ist.


Zitat:Gestern leuchtete bei einem Fenstermelder die Kontrollampe für schwache Batterie.Ok dachte ich kein Problem habe ich ja bei der Einschulung gelernt das man da *0 und Mastercode eingibt und man ist im "Anwendermodus" .Ok und ich war drinnen.Batterietausch und wieder raus mit der "Rautetaste" aus dem Anwendermodus.

Durch die Aktiveirung des Anwendermodus, wird ein möglicher Sabotagealarm, beim Öffnen des Meldergehäuses, unterdrückt.
Alles richtig gemacht.

Zitat:Es kam immer wieder die Anzeige "Service fällig Zentrale"

Soweit richtig, da ja die Wartung noch nicht durchgeführt wurde. Diese Meldung verschwindet erst wieder für ein Jahr, wenn du den ERRICHTER-Modus aktivierst.

Zitat: und ich komme nicht aus dem Anwendermodus.

Ehrlicherweise habe ich dafür im Moment keine Erklärung. Huh

Was zeigt das bedienteil den im Moment alles für Meldungen an?

Gruß Tim