Abschlusstürenmelder - seattle - 04-04-2012 09:10

Hallo zusammen,

kann man ein Magnetkotakt der an ein drahtgebundenes Bedienteil (8001 E) angeschlossen ist, als Abschlusstürenmelder definieren ?
Wenn ja, wie nimmt man die Einstellung?

Danke

Sea


RE: Abschlusstürenmelder - Toxx - 04-04-2012 15:40

Ich denke mal auch das Drahtgebundene Bedienteil muss an der Anlage angemeldet werden und eine Bus-Adresse bekommen:

Also als 03, 04, 05 oder als 46 47 48 49 50 anmelden.

Dann in den Einstellungen der Anlage den Jeweiligen Adressbereich als Abschlüsstüren-Bereich definieren, reaktion auf "Natürlich"/"Verzögert"


RE: Abschlusstürenmelder - seattle - 04-04-2012 20:22

Hallo Toxx,

habe das getestet, aber das funtioniert nicht.
Die Anlage schaltet sich nach Ablauf der voreingestellten Zeit scharf, obwohl die Tür auf ist und Abschlusstürenmelder in der Zone 46 angemeldet ist.
Keine Reaktion der Abschlusstürenmelder.
Soweit ich weiss, muss man das Bedienteil nicht anmelden, die Anlage funktioniert ohne Anmeldung.
Ich glaube, die Anlage kann einen Reedkontakt der an das Bedienteil angeschlossen ist, nicht als Abschlusstürenmelder erkennen.

Bin mir aber nicht sicher.......


RE: Abschlusstürenmelder - timbaum - 05-04-2012 11:05

Hallo Seattle,

verbaue nur die Funkversion, daher musste ich ein wenig suchen.

Also der Kontakt an dem Bedienteil hat klar eingeschränkte Funktionen.

Ich habe den entsprechenden Abschnitt aus der Anleitung einmal angefügt.

[attachment=136]

In der von dir gewünschten Form läßt er sich nicht einsetzen.
So wie ich das sehe, musst du einen separaten Kontaktsender setzen.

Gruß Tim


RE: Abschlusstürenmelder - Toxx - 05-04-2012 11:16

(05-04-2012 11:05)timbaum schrieb:  In der von dir gewünschten Form läßt er sich nicht einsetzen.
So wie ich das sehe, musst du einen separaten Kontaktsender setzen.

Gruß Tim

Da kann man dann aber direkt ein Funkbedienteil nehmen:

da kann man das mit einem externen Schaltkontakt realisieren und der Aufpreis zum Verkabelten dürfte geringer sein als ein extra zusätzlicher Funkkontakt....


RE: Abschlusstürenmelder - timbaum - 10-04-2012 13:34

Hallo,

Zitat:Da kann man dann aber direkt ein Funkbedienteil nehmen:

da kann man das mit einem externen Schaltkontakt realisieren und der Aufpreis zum Verkabelten dürfte geringer sein als ein extra zusätzlicher Funkkontakt....

So sieht das aus. Wink

Gruß Tim


RE: Abschlusstürenmelder - seattle - 10-04-2012 20:16

Hallo,

ich habe das Problem folgendermaßen gelöst.
Die Anschlüsse für externen Magnetkontakt am Bedienteil überbrückt und das Magnetkontakt direkt an eine Linie angeschlossen.
Problem gelöst Big Grin

Gruss

Sea


RE: Abschlusstürenmelder - timbaum - 10-04-2012 22:01

So ist das gedacht. Cool

Gruß Tim