Hallo,

ich habe eine EMZ5601 in Verbindung mit S7002. Ein Programmiergerät ist nicht vorhanden.
Nach einem Stromausfall leuchtet die gelbe LED Störung Übertragungseinrichtung. Die Alarmanlage kann intern scharf geschaltet werden aber durch die Störung nicht extern.
Stromversorgung an der EMZ + Akku + Sicherungen sind i.O.
Alle Alarmlinien wurden getestet und sind auch i.O.
Der Telefonanschluss der Anlage funktioniert.
Ich habe gesehen, dass sich auf der S7002 ein Resettaster befindet. Wird durch die Betätigung die Programmierung gelöscht? Wenn Nein wäre das für mich ein Versuch die Anlage zu Resetten.
Hat vielleicht jemanden einen anderen Tipp für mich. Vielen Dank im Voraus.


RE: LED Störung S7002 - 5624 - 13-03-2016 10:41

Der Resettaster startet nur das Gerät neu.

Die Störungs-LED kann mehrere Gründe haben, je nach Programmierung. Problem Spannungsversorgung, Problem Telefonleitung, Meldung konnte nicht abgesetzt werden, ...


RE: LED Störung S7002 - thefireangel - 13-03-2016 16:32

Danke für Hinweise, ich werde es mal mit einem Reset probieren.


RE: LED Störung S7002 - ToWo - 13-03-2016 22:16

Hi,

die Störungs-LED geht u.a. an, wenn eine Meldung nicht abgesetzt werden konnte. Isses die letzte Meldung, die nicht abgesetzt wurde, dann ist der Störmeldekontakt ebenfalls offen. Dieser wird wieder geschlossen, wenn eine (folgende) Meldung abgesetzt werden konnte, die LED bleibt bis zum manuellen Rücksetzen an.

Grüße
ToWo


RE: LED Störung S7002 - thefireangel - 21-03-2016 21:35

Hallo,

also ein Reset brachte Besserung. Die Anlage funktioniert wieder.
Manuelles Rücksetzen hab ich vorher probiert. Meldungen wurden nach dem Stromausfall abgesetzt.