Intergration der SPC auf den KNX Bus, benötige "nicht einzuschalten" Ausgang - Marionese - 06-02-2016 10:08

Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen endlich ein Gateway mit dem ich die SPC Anlage transparent aus den Gebäudebus KNX intergrieren kann.
Jetzt überlege ich mir, ich habe auch einen Gira Homeserver, mit dem ich logische Verknüpfungen erstellen kann, d.h. man kann alles auch über den KNX Bus verändern, man spart sich z.B. die Präsenzmelder für die Gebäudetechnik,
denn man kann alles im dem BWM erschlagen, mal abgesehen davon hat man nur einen Melder an der Decke hängen und nicht zwei.
Der Anfängliche sehr hohe Preis relativiert sich sehr schnell, wenn man die Preise für KNX Komponenten kennt.
Nun zu meiner Frage: Die alte SI420 hatte so einen schönen Ausgang wie "nicht einzuschalten" der mir sagte: " da ist noch irgendwo was offen" und ich konnte deshalb die Anlage nicht extern scharf schalten.
Bei der SPC ist das offensichlich anders gelößt worden, wahrscheinlich muss ich über logische Ausgänge gehen mit Trigger usw.
Ist das Prinzipiell korrekt, oder geht das einfacher.
Nur zur Info: ich benötige kein physikalischen Ausgang, denn der logische Ausgang soll auf eine KNX Gruppenadresse gemappt werden.

Gruss Mario


RE: Intergration der SPC auf den KNX Bus, benötige "nicht einzuschalten" Ausgang - Marionese - 06-02-2016 11:51

Habs schon mit logischen Ausgängen und Triggern hinbekommen, der Fehler meinerseits war
das ich dummerweise mehrere Browserfenster offen hatte und in einem der Wartungsmodus aktiviert war,
so wurde der Status niemals aktualisiert ;-)