Arm Verzögerung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166) +---- Forum: LUPUSEC XT2 (/forumdisplay.php?fid=161) +---- Thema: Arm Verzögerung (/showthread.php?tid=8487) |
Arm Verzögerung - gianni-48 - 30-01-2016 23:05 Vermutlich eine Anfängerfrage, trotzdem danke für Hilfe Ich mache meine XT-2 Plus entweder mit einer Fernebdeinung oder einem Tag-Reader scharf. Leider geht es jedesmal ca. 40 sec bis die Anlage wirklich scharf ist. Während dieser Zeit hört man das Piep Piep der Zentrale. Wo kann ich die Zeit verkürzen oder Null setzen. Danke Gianni RE: Arm Verzögerung - Gremulat - 30-01-2016 23:20 Das geht unter Einstellungen -> Zentrale und ist im Handbuch ab Seite 66 ziemlich ausführlich und gut beschrieben! RE: Arm Verzögerung - gianni-48 - 31-01-2016 12:33 Lieber Gremulat Genau auf dieser Seite habe ich mich ausgetobt. Man kann alle möglichen Verzögerungen programmieren, aber den Trick der mir erlaubt die Anlage ohne Wartezeit scharf zustellen finde ich nicht. RE: Arm Verzögerung - Gremulat - 31-01-2016 12:58 "Verzögerung beim Verlassen" in den Area-Einstellungen auf deaktiviert stellen (oder jede andere gewünschte Zeit), dann sollte das klappen. Macht es jedenfalls bei mir. ![]() RE: Arm Verzögerung - gianni-48 - 31-01-2016 15:42 Hallo Gremulat Danke, es tut. Nun komme ich mir dumm vor, aber unser alter Mathematik Professor hat jeweils gesagt: Jeder blamiert sich so gut er kann. |