IK3 Bedienteil ohne Tastatur/ZK Funktion - Taugenichts - 28-01-2016 15:24

Eine Frage zu dem genannten Bedienteil:

Laut Anleitung kann ich die ZK Funktion (Türöffner) nach unscharf aktivieren:

Transponder dreimal an Bedienteil halten.

Danach wird wohl durch den Transponder am Bedienteil jeweils immer der TÖ betätigt.

Wie schalte ich aber scharf, wenn jedesmal der TÖ betätigt wird?

Grüße
TN


RE: IK3 Bedienteil ohne Tastatur/ZK Funktion - vooki - 28-01-2016 16:05

Scharf-/unscharfschalten

- IK-Datenträger ins Lesefeld halten und wieder entfernen.
-Datenträger erneut ins Lesefeld halten (frühestens nach 1 Sek., spätestens nach 4 Sek.).

ZK-Funktion

-Datenträger ins Lesefeld halten.


Grüße Dennis


RE: IK3 Bedienteil ohne Tastatur/ZK Funktion - Blinded - 14-02-2016 21:08

schöne Zusatzfunktion ist noch das ZK Freigabe/Rel.2 automatisch nach "unscharf"schaltung ansteuern zu lassen, einfach bei der Auswerteeinheit unter OPTIONEN-Türeistellungen-ZK nach Unscharfschalten auswählen.