Frohe Weihnachten zusammen,

ich habe an der neuen Secvest zwei Teilbereiche eingerichtet:

1. Einbruch: Alle Einbruchsmelder
2. Gefahr: Wasser- und Feuermelder

Den Teilbereich "Gefahr" möchte ich rund um die Uhr aktiv haben.
Einbruchschutz soll individuell einstellbar sein.

Hat jemand die Lösung, so dass ich für den zweiten Teilbereich keine Aktivierung mehr vornehmen muss.

Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Weihnachtsfest!

VG,

maKKo Shy


RE: Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? - megagramm - 25-12-2015 19:17

Hallo,

Kannst alles auf einen Teilbereich lassen. Die Gefahrenmelder auf Typ Technik definieren, diese sind dann dauerhaft
Überwacht und müssen nicht scharf gestellt werden.

LG megagramm


RE: Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? - makko - 25-12-2015 19:24

Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort! TOP!


RE: Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? - fboehm - 06-02-2017 21:04

Wassermelder auf "Technik" und Rauchmelder auf "Feuer" setzen (FW 2.00.00) geht auch.


RE: Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? - Kümmel - 09-02-2017 10:15

(06-02-2017 21:04)fboehm schrieb:  Wassermelder auf "Technik" und Rauchmelder auf "Feuer" setzen (FW 2.00.00) geht auch.

wäre auch Sinnvoller - Ein Technikalarm ist kein richtiger Alarm. Die Rauchmelder sollte man auf jeden Fall auf Feuer stellen