Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 - Mike20 - 10-11-2015 12:23

Hallo,

folgendes Problem:
die Relais (Ausgänge) einer ACX-200 sollten für eine gewünschte Zeit aktiv sein (1 bis 3 sek).
Die Aktivierung erfolgt über Linienverletzung (bzw. virt. Taster am TSI oder Makro von Extern).

Die Anzugzeiten der Relais werden nicht eingehalten, bzw. teilweise erfolgt gar keine Auslösung. Jede Ansteuerung bringt ein anderes Ergebnis.

Die Anzeige über DLoad werden diese Schaltzeiten (Ausgänge) auch korrekt angezeigt. Leider erfolgen aber keine bzw. nur sehr unregeläßige Auslösungen.
Das ACX Modul befindet sich zwar im Keller, jedoch ist die ACU 250 in direkter Nähe und der Schaltpegel bei 100%.

Bitte um konstruktive Hilfe.

Danke
Mike


RE: Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 - Animal - 10-11-2015 14:12

Gar keine Auslösung glaube ich nicht, vermutlich um bis zu 35 Sekunden verzögert. Wenn das Modul nicht auf "aktiv" getriggert ist wird die Statusänderung erst mit dem nächsten Pollingsignal (12 , 24 oder 36 Sekunden) mitgeschickt. Diese Verzögerung wirkt sich beim Setzen sowie beim Rücksetzen aus, beispielsweise auch bei einer Funksirene.

Das Wirkprinzip ist bekannt, oder?

*schimpf* ich kann hier kein Flash einbinden, dann halt der Link:

Wirkprinzip Abax-Funk


RE: Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 - Mike20 - 10-11-2015 15:56

die Auslösung variiert fast ständig.
Eine generelle Verzögerung wäre nicht so schlimm, allerdings verstehe ich die Schwankungen für die Anzugszeiten nicht. Sobald die Ausgangslinie getriggert wird (wann auch immer), müssten doch die fix eingestellten Anzugszeiten wirken. Das Relais bleibt aber bis zu 30 sek angezogen.

Wie gesagt, die Zentrale dürfte von der Logik richtig schalten (Kontrolle Ausgangszustände), nur die ACX Boards spielen da nicht mit.

Habe mittlerseile ein weiteres ACX angeschlossen. Auch hier ist die selbe Auslösecharakteristik.
?


RE: Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 - Mike20 - 12-11-2015 15:28

Hallo Animal,

noch Lösungsvorschläge zu unserm ACX Problem.
Danke
Mike