Grenzwertmelder bei Brandmeldeanlagen - 112christian112 - 14-01-2012 20:48

Guten Tag,
könnnte mir mal jemand die genaue Funktionsweise von Grenzwertzentralen erklären. Also wie genau funktioniert dort eine Alarmauslösung?


RE: Grenzwertmelder bei Brandmeldeanlagen - rukoolla - 14-01-2012 21:59

Hallo Christian,

ist eigentlich ganz einfach: Die Melder verden parallel über zwei Adern an die Brandmeldeanlage angeschaltet. Am Ende wird die Linie mit einem Endwiderstand abgeschloßen. Dieser Widerstandswert wird jetzt von der Brandmeldezentrale kontrolliert. (besser gesagt: Der Stromwert wird kontrolliert). Bei einem Feueralarm schaltet der Brandmelder nun einen Alarmwiderstand der kleiner ist als der Endwiderstand parallel zu diesem. Durch die Parallelschaltung verringert sich der Leitungswiderstand und der Stromwert steigt. Dieses wird von der BMZ erkannt und löst einen Alarm aus. Bei Leitungskuzschluss und Dratbruch werden auf diese Weise ebenfalls erkannt und führen zur Auslösung einer Störmeldung.


RE: Grenzwertmelder bei Brandmeldeanlagen - 112christian112 - 15-01-2012 14:45

Danke. Besten Dank für die Antwort. Super erklärt. Nun habe ich noch eine weitere Frage. Ich möchte einen Grenzwertmelder mit Relaisausgang an einer normalen EMZ betreiben. Also den Melder mit 12V Spannung versorgen und den Relaisausgang einfach als Alarmmeldung nutzen. Ist dies ohne weiteres möglich?


RE: Grenzwertmelder bei Brandmeldeanlagen - Ollik - 15-01-2012 16:09

Hallo Christian,

ja, das ist grundsätzlich möglich, sofern du denn den Relaisausgang des Meldersockels benutzt. Viele Grenzwertmelder sind nämlich als Busmelder ausgelegt, mit denen eine Nicht-Bus-EMZ (ohne eine mit einem anderen Bus) wenig bis gar nichts anfangen kann. Du musst dann nur den nötigen Abschlusswiderstand deiner EMZ kennen (oder deine EMZ auf einen bei dir verfügbaren Widerstand programmieren) und die Einstellungen der EMZ entsprechend anpassen (Linie 24h-aktiv oder nur bei scharfer Anlage, Text- bzw. Namensvergabe der Brandmeldelinie usw.).
Nenne doch mal Ross und Reiter (also Hersteller und Typ von Melder und EMZ), vielleicht haben wir genau diese Kombination ja auch schon mal verbaut???

VG Olli


RE: Grenzwertmelder bei Brandmeldeanlagen - 112christian112 - 15-01-2012 19:23

Also ich hatte da so an eine Kombination von GE Security Rauchmeldern 429 CRT mit einer EMZ EFF EFF 561 MB8 gedacht


RE: Grenzwertmelder bei Brandmeldeanlagen - elektrickser - 17-01-2012 21:31

Hallo,

sollte Passen.

Abschlusswiderstand sind 12,1KΩ.