Texron LX Erstinstallation/Verdrahtung - bochumer89 - 10-09-2015 06:42

Guten Tag liebes Forum,

ich versuche gerade eine Texron LX zu verdrahten und stoße auf ein Anleitung die viele Fragen offen lässt.

Ich habe nun bereits alle Melder montiert und auch die Melder in den Drahterweiterungen angeschlossen (1 Melder pro Zone).

Wollte nun den Datenbus auflegen.

Den BUS zwischen 2 Drahterweiterungen habe ich hergestellt über Network OUT.

Habe das Zentralenkabel auf Network IN aufgelegt, also 4-drahtig.

Nur wie schließe ich das Zentralenkabel nun an der Zentrale an?
Dort gibt es ja nur eine 5 Ader Klemme.

Und wie wird die Drahterweiterung mit Strom versorgt?
Muss ich ein extra Kabel legen oder geht das über den BUS?

Gruß Sven


RE: Texron LX Erstinstallation/Verdrahtung - evertech - 10-09-2015 07:11

Manual AZ4230 Seite 3 siehe am Bild den Punkt 3.
Klemmenbezeichnung A - B - F - G

Manual LX Seite 10 siehe am Bild 2 ebenfalls den Punkt 3
Klemmenbezeichnung A - B - C/F - D - E/G

A auf A
B auf B
F auf C/F
G auf E/G

D bleibt frei

Spannungsversorgung kommt über A(+) und B(-)
---
Moduladressen einstellen nicht vergessen !!