Zentrale und GSM 82Y Modul geschossen!? - Knippser - 12-06-2015 21:12

Hallo lebes Forum,
brauche dringend schnelle Hilfe!

Ich wollte das neue GSM-Modul in die Zentralle( Oasis System 8000) einbauen, erwischte promt den falschen Wannenstecher auf der Platte der Zentralle.
Was dazu führte daß das GSM-Modul recht warm wurde und das Display der Zentrale " Com Error " anzeiget.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos un der Kunde sauer.
Hat jemand von euch einen Rat für mich, was ich versuchen könnte und das auch noch recht schnell?

Grüsse
Knippser


RE: Zentrale und GSM 82Y Modul geschossen!? - funkistnichtalles - 12-06-2015 21:33

so wie du dich ausdrückst, solltest du erst die Anlage kennenlernen und eine Schulung machen, bevor du auf die Menschheit losgehst. CoolBig Grin
Für so etwas hat ein Profi eine zweite Hauptplatine, damit man schnell und sicher Fehler erkennt.
Auch hat ein Profi mehrere Wählgeräte im Lager liegen.
Stell dir vor es ist ein grösseres Unwetter und du musst reagieren. Na denn.

In deinem Falle würde ich die Hauptplatine stromlos machen und über Nacht liegen lassen. So entladen sich alle Kondensatoren und du kannst einen Neuanfang wagen.
Erregt sich dann nichts, kannst du sie zum Austausch wegschicken.


RE: Zentrale und GSM 82Y Modul geschossen!? - Knippser - 12-06-2015 21:44

....dachte es mir schon!