ja83K - rogg - 05-06-2015 09:03

Hallo Forumsteilnehmer
bin neu in der Runde. Deshalb wurden meine Fragen sicherlich schon mehrmals beantwortet. Aber ich wage es dennoch:
Insatlliere gerade für einen Bekannten eine JA83K Anlage mit BWM, RM und Türmagneten und DKM als drahtgebundene Anlage.
Das Objekt besteht aus zwei Hallen. In jeder Halle ist installiert:
1 BWM, 5 RRM in Reihe, Tür und Fensterkontakt in Reihe, 1 DKM.
Diese Sensoren sollen je Halle scharf (unscharf) geschaltet werden.
Wenn möglich die RM einzeln unscharf, wenn in der Halle z.B. gescheißt wird.
Wie würdet ihr das realisieren, bzw. geht das so überhaupt.
Danke für die Lösungsvorschläge und Ideen
rogg


RE: ja83K - Alarmservice-Hamburg - 05-06-2015 10:58

(05-06-2015 09:03)rogg schrieb:  ...wenn in der Halle z.B. gescheißt wird....

Das heißt aber "geschi...." Cool


RE: ja83K - timbaum - 05-06-2015 22:54

Hallo,

(05-06-2015 09:03)rogg schrieb:  Wenn möglich die RM einzeln unscharf, wenn in der Halle z.B.

die Anlage kann nur 2 unabhängige Bereiche verwalten. Daher kannst du nicht beide Hallen einzeln und dann noch jeweils mit oder ohne Rauchmelder arbeiten.

Es gibt einen Möglichkeit etwas zu kombinieren.

Du kannst die Halle 1 in den Bereich A legen und die Halle 2 in den Bereich B.
ALLE RM, also aus beiden Hallen gemeinsam, kommen in den Bereich C.

Die Anlage nun als geteiltes System konfigurieren. Fertig.

Wird jetzt ein Halle unscharf geschaltet, dann schalten sich auch ALLE RM ab.
Und erst wenn beide Hallen scharf geschaltet sind, schalten sich die RM wieder dazu.

Das ist der einize Weg, das mit der OASIS zu lösen.

Ich würde aber empfehlen eine JA-100 Anlage einbauen zu lassen.
Da ist das kein Problem.

Gruß Tim


RE: ja83K - rogg - 19-06-2015 13:26

Danke Tim für deine Ausführungen.
Habe das System so konfiguriert.
Dann:
habe ich mich dem Studium der oftmals schwer "lesbaren" Installationsanweisung gewidmet und bin auf die Information gestossen, dass ich die Sensoren auf FIRE programmieren kann.
Diese Einstellung soll bewirken, dass diese Sensoren immer alarmieren, auch wenn die Anlage unscharf geschaltet ist, sowie im geteilten System es egal ist, welchen Bereich ich einschalte/abschalte, die Sensoren arbeiten immer.
Stimmt das???
Das wäre meine Lösung.
Eine weitere Frage (Feststellung):
Die mittels PC übertragene Zeiteinstellung wird wann angehalten?
Deckel Zentrale geöffnet, Sabotagealarm o.k., Zeit bleibt stehen?
Nachdem ich das System mehrfach konfiguriert habe, da div. Einstelloptionen des Eigentümer berücksichtigt wurden, stellte ich fest, dass die Systemzeit um eine Stunde (Minuten stimmten) zurückgestellt war??
Danke für eure Antworten im voraus
rogg
PS
Sollte wieder ein "Flüchtigkeits-Wort" in meinem Beitrag stehen, bitte einfach ignorieren


RE: ja83K - Time_to_wonder - 19-06-2015 15:55

(19-06-2015 13:26)rogg schrieb:  Sollte wieder ein "Flüchtigkeits-Wort" in meinem Beitrag stehen, bitte einfach ignorieren

Naja, man darf auch mal kurz drüber lachen, gerade wenn es so "speziell" ist. Lachen ist hier nicht verboten Heart.

ASHH: Hätte Dir fast einen Pluspunkt gegeben Cool


RE: ja83K - timbaum - 19-06-2015 17:21

Hallo,

(19-06-2015 13:26)rogg schrieb:  die Sensoren arbeiten immer.
Stimmt das???
Das wäre meine Lösung.

In deinem ersten Beitrag schreibst du, das du die Melder abschalten möchtest.Nun soll es deine Lösung sein, wenn die dauert an sind.Huh

Was möchtest du den nun?

Gruss Tim


RE: ja83K - neufre - 19-06-2015 19:28

(19-06-2015 17:21)timbaum schrieb:  ....
In deinem ersten Beitrag schreibst du, das du die Melder abschalten möchtest.Nun soll es deine Lösung sein, wenn die dauert an sind.Huh...
Ich "übersetzte" seine Aussage so, dass er die permanente Alarmierung der Rauchmelder wohl einzeln abschalten können möchten. Wenn die Halle scharfgeschaltet ist schweißt ja höchstwahrscheinlich auch keiner....