Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Probleme / Fragen / Berichte (/forumdisplay.php?fid=119)
+----- Thema: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät (/showthread.php?tid=6658)



Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - Rasputin71 - 26-05-2015 16:16

Hallo Forum,
bezüglich des GSM-Moduls (8200Y / JA-82Y) benötige (auch) ich dringend Euren Rat.

Ich habe eine Indexa Anlage mit 8300K, 8200R und besagtem GSM-Modul verbaut; darin steckt eine Aldi-Talk Prepaid Karte.

Es ist nun leider schon zweimal in kurzer Zeit vorgekommen, dass die Anlage nachts (bei Teilscharfschaltung der Außenhaut) Alarm auslöst und folgendes im Ereignisspeicher anzeigt:
- Ereignis: „Kommunikationsfehler“
- Quelle: „Wählgerät“

Hinweise aus diesem hervorragenden Forum brachten mich auf die Idee, ggf. weitere Optionen in den Einstellungen zu deaktivieren. So ist in der Zentrale „Funküberwachung“ und beim GSM-Modul „GSM-Signalmessung“ deaktiviert. Leider reicht dies nicht aus )-:

Die Signalmessung ergab 4 von 4 und ist somit sehr gut.

Vorübergehend habe ich das GSM-Modul unter der Einstellung „Reaktion“ auf „aus“ gestellt. Dennoch kam im Nachgang eine SMS mit Sabotagealarm wegen dem geöffneten Gehäusedeckel. Kann das GSM-Modul evtl. gar nicht hierüber deaktiviert werden?

Hat jemand noch einen Tipp, wie wir dauerhaft die Überwachung des GSM-Netzes und/oder das Auslösen des Alarms unterbinden können.

1000Dank!!!


RE: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - Daniel J - 26-05-2015 22:01

hallo, die funküberwachung und gsm signalmessung kannst du ruhig aktiviert lassen. schalte mal bitte die sabotage in der zentrale ab! müssten zwei punkte unter zentrale einstellungen sein (sabotage). dann sollte das problem weg sein oder mal bitte auf d1 netzt wechseln. die schalten so gut wie nie die funkmasten ab.

lg


RE: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - neufre - 26-05-2015 22:39

Fast liest es sich so, als sei "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" gesetzt. ;-)


RE: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - keinbruch - 27-05-2015 15:21

Bin jetzt etwas verwirrt!
Komplette Sabotage abschalten? Unabhängig vom Sinn geht das meiner Meinung nach bei der Oasis aus gutem Grund nicht. Nur für den unscharfen Zustand lässt sich das doch einstellen?

Signalgeber bei jedem Alarm aktiv sollten doch auch so sein. Wenn nachts bei Teilscharf jemand einsteigt will man das doch mitbekommen?

Verstehe ich was falsch?

Was das Problem des TE angeht:
Hast du eine AES angelegt? Wenn Du schon die GSM Signalmessung ausgeschaltet hast (Funküberwachung nicht abstellen) dann kann es eigentlich ja nicht am Signalverlust liegen. Könnte aber sein, dass dennoch keine Übermittlung an die AES möglich war. AES wird automatisch gesetzt, wenn Du myjablotron nutzt.

schau mal bei AES Einstellungen, was, ob und wie es eingetragen ist. Wann geht Deine Routinemeldung raus? Etwa nachts? Dann den Haken bei Fehleranzeige wenn nicht an AES gesendet raus nehmen und dafür Übertragung an AES im Protokoll festhalten. Die Anzahl der Übermittlungsversuche würde ich erhöhen um bei kurzzeitigen Netz Problemen eine Übermittlung zu erreichen. Dann würde ich mir später im Protokoll ansehen, wann, was übertragen wurde und was nicht.

Dann würde ich die GPRS Zugangsdaten nicht automatisch holen lassen, sondern fix einstellen.

Wenn das alles nix hilft, reseten.

Sonst bin ich auch erstmal ratlos. Was sagt den Tim dazu?


RE: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - neufre - 27-05-2015 16:49

(27-05-2015 15:21)keinbruch schrieb:  Signalgeber bei jedem Alarm aktiv sollten doch auch so sein. Wenn nachts bei Teilscharf jemand einsteigt will man das doch mitbekommen?
Verstehe ich was falsch?
Nein, alles richtig so. Aber in einer der ersten Olink-Softwareversionen gab es mal den Bug, das bei "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" bei Teil- und Vollscharf auch eine Netz oder Akkustörung und Übertragungswegstörungen die Ausgänge IW und EW aktiviert. Wir haben das damals an den Vertrieb gemeldet und seither ist mir das Problem auch nicht mehr so begegnet.


RE: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - joern_H - 27-05-2015 23:23

Ist das jetzt wirklich ein Alarm oder bekommst Du nur eine SMS und/oder einen Anruf mit dem Hinweis auf einen Kommunikationsfehler?
Ich erhalte am laufenden Band Benachrichtigungen über Kommunikationsfehler ("Fehler, Waehlgeraet"), allerdings keinen Alarm und ich finde auch keinen Eintrag im Ereignisspeicher darüber. Guck mal in der OLINK Software im Errichtermodus unter dem Menüpunkt "Einstellungen" Unterpunkt "Alarmempfangsstelle", ob da etwas auffällig ist. Da gibt es eine Option "Kommunikatiosfehler", die ist bei mir deaktiviert. Ich habe die Kommunikation mit der AES zwar gar nicht aktiviert, aber wer weiss, vielleicht macht es trotzdem einen Unterschied, ob der Haken bei der Option "Kommunikationsfehler" gesetzt ist, oder nicht...
Gruss
Joern


RE: Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät - belinda - 19-06-2015 12:16

Vergleiche doch mal die Zeiteinträge und die Inhalte der Protokolle von olink und myjablotron, kommt dort auch Kommunilationsfehler ?
Hatte nämlich auch neulich ein Alarm mit "Kommunikationsfehler" im Olink Protokoll, der sa aber ganz anders bei Myjablotron aus...
Gruß
Belinda