JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? - an-ti - 17-11-2011 15:17

Hallo,

ich bin weiter auf der Suche nach einem geeigneten System und die Jablotron/Indexa ist bei mir immernoch im Rennen. Allerdings stellen sich für mich immer wieder neue Fragen.

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich die Kommunikationsmodule JA-82Y GSM Communicator (gilt auch für JA-80Y) und JA-80V LAN / PSTN line communicator nicht miteinander in einer JA-82K OASiS control panel kombinieren.

Kann das jemand bestätigen?

Wäre eigentlich schade, da dies genau meine Idee war.
Die Kombination JA-82Y (bzw. JA-80Y) und JA-80X voice communicator hingegen ist möglich, oder?

Gruß an-ti


RE: JA-82Y GSM Communicator (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? - timbaum - 17-11-2011 15:38

Hallo an-ti,

kannst du der mitlesenden Gemeinde kurz beschreiben, warum du beide Module kombinieren willst?

Die frühere Version JA-80Y konnte keine Sprache, daher war die Kombination mit einem Sprachmodul interessant.

Ja-82Y kann SMS, Sprache und Fernwartung.

Daher ist der Grund nicht sofort ersichtlich.

Ansonsten liegst du mit der Wahl der Anlage richtig.

Gruß vom Tim


RE: JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? - an-ti - 17-11-2011 16:05

Hallo Tim,

danke für Deine Rückmeldung/Nachfrage.

Die Überlegung ist ganz einfach ein BackUp für die Alarmübermittlung per GSM zu haben.
Und da hätte ich gerne auf das Festnetz gesetzt. Da der JA-80V zusätzlich die Anbindung ans LAN ermöglicht wäre das eigentlich meine erste Wahl gewesen, aber der JA-80X tut es zur Not auch.

Oder habe ich hier noch irgendwo ein Produkt-Verständnisproblem und die Festnetzkommunkation ist auch ohne JA-80V oder JA-80X möglich?

Gruß an-ti.


RE: JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? - Toxx - 17-11-2011 16:35

Für Festnetzkommunikation brauchst du das 80V oder 80X.

du kannst entweder ein 80V oder 80Y (82Y) mit dem 80X kombinieren,
eine 80V und ein 80Y (82Y) gleichzeitig gehen nicht.

Was auch nicht wirklich funktioniert: dass das 80X über die "Analoge ab-Schnittstelle" des GSM Moduls Sprachmeldungen abzusetzten, da im Alarmfall die SMS und Anrufe vorrang haben....

Wenn du also GSM und Festnetz haben willst, musst du ein Y mit dem X kombinieren, das V ist dann aus dem Rennen.


RE: JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? - an-ti - 17-11-2011 16:52

Hallo Toxx,

vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann hatte ich ja (leider) alles richtig verstanden.

Da GSM für mich gesetzt ist bleibt damit nur die Kombination 82Y und 80X.

Gruß an-ti