Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff (/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Thema: Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige (/showthread.php?tid=6059)



Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige - fredlich - 02-03-2015 14:26

Guten Tag,

die MG LED s zeigen an Zentrale bei unscharf an wenn Alarm ausgelöst wird.(rote LED leuchtet auf)
Schalte ich die Anlage auf scharf dann nicht mehr, obwohl der Ablauf stimmt.
Voralarm wird ausgelöst ohne quitt kommt Hauptalarm. Alles OK.
Nun kann ich aber nicht mehr sehen welche MG Alarm ausgelöst hat.
Mit Anlage 561-M10 funktioniert es.
Schalte ich auf unscharf LED für Auslöser bleibt an, nun muss ich erst die MG löschen um Anzeige zurück zu setzen. Warum funktioniert dies nicht bei Anlage MB8?
Hinweis: scharf/unscharf mit Blockschloss.

Vorab vielen Dank


RE: Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige - 5624 - 02-03-2015 21:00

Dieses Verhalten nennt sich Dunkelschaltung. Für Außenstehende und kriminelle Subjekte soll der Zustand der Anlage unbekannt bleiben und eine Bedienung ist auch unmöglich.

Die M10 kommt aus einer Zeit, als dieses Verhalten eben noch nicht gewünscht/gefordert war.

Ich kenn die Honeywell-Anlagen nicht so gut, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es nur eine Einstellungssache.


RE: Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige - fredlich - 04-03-2015 09:41

Hallo 5624,

danke für Antwort. Ja ein Makro ist schuld. Kann ich zwar nicht nachvollziehen. Makro soll nur bei Unschaf-Impuls Alarm löschen. Deaktiviere ich Makro zeigen LEDs wie gewünscht an.

Gruß


RE: Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige - fredlich - 05-03-2015 17:24

Info Problem:
Hier geht es um Objektsicherung und nicht nur um Gebäudesicherung.
Eine entfernte Toreinfahrt(mit Fernbedienung) soll beim Öffnen Alarm abschalten und mit schließen wieder Alarmstatus aktivieren. Da nur noch eine Leidung zu Verfügung war, musste ich diese mit Flanken auswerden(Makros machen es möglich). Alle Alarmereignisse werden an Zentrale angezeigt und nur löschbar an Zentrale. Alles OK.
Eine automatische Löschung, aller MG mit unscharf durch Blockschoss blockt immer Anzeige. Weis nicht warum.
Für Fachsimpeln, ob es eine bessere Lösung gibt, bin ich immer dankbar.

Gruß
Fred