Absturz bei Neu-Installation JA-82K GSM - bobicat - 04-02-2015 19:56

Hallo Experten,
habe gerade INDEXA Zentral 8200K mit GSM-Modul installiert mit den Komponenten des Paketes JK-82 GSM sowie einigen zusätzlichen Komponenten.
Zunächst lief alle gemäß Dokumentation o.k.: Anmelden von Komponenten, SMS ans Handy, Alarmmeldungen etc.

Dann experimentierte ich mit zusätzlichem Bedienteil JA-81E (Draht) sowie 12 Volt Verbindung zum weiteren Bedienteil JA-81F (Funk), was zunächst auch funktionierte (Dauer-DIsplay JA-81-F).
Doch dann funktionierte plötzlich nichts mehr:
- Bedienteil zeigt permanent: 'Fehler Zentrale'
- Ereignisse Speicher/online/Service sind inaktiv, 'Ereignisliste aus Datei' ist leer
- wenn ich OLink neu starte, kommt Meldung 'keine unterstützte Komponente gefunden'.
- Mehrfach habe ich lt. Doku die Reset-Funktion durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis.

In der Zentrale das Funkmodul pulsiert grün, das Speichermodul in schnellerem Rhythmus ebenfalls grün.
Nun hoffe ich auf fachkundigen Tip.
Im voraus vielen Dank
bobicat


RE: Absturz bei Neu-Installation JA-82K GSM - timbaum - 04-02-2015 20:17

Hallo

ich vermute die kleine Glassicherung auf der Platine hat eine Unterbrechung.
Nicht ansehen sondern durch messen

Gruss Tim


RE: Absturz bei Neu-Installation JA-82K GSM - bobicat - 05-02-2015 10:03

Hallo Tim,
Dein Tip war goldrichtig!!!
Die defekte Sicherung hätte ich allein wohl kaum gefunden, muß wohl bei meiner Bastelei einen Überstrom gegeben haben. Nun funktionierts wieder, und ich kann an das Fein-Tuning gehen.
Vielen Dank
Bobicat

Hallo Tim,
nachdem es wieder funktioniert, ist auch meine Ereignisliste wieder da mit einer Unmenge von Events.
Nirgends fand ich, wie man den Ergebnisspeicher löschen kann. Besteht eine Überlaufgefahr??
Gruß
bobicat


RE: Absturz bei Neu-Installation JA-82K GSM - timbaum - 05-02-2015 10:34

Hallo,

(05-02-2015 10:03)bobicat schrieb:  Nirgends fand ich, wie man den Ergebnisspeicher löschen kann. Besteht eine Überlaufgefahr??

Ereignislisten kann man aus Sicherheitsgründen nicht löschen.

Eine Überlaufgefahr besteht nicht. Kommen Neue dazu, werden Alte gelöscht. Es bleiben die letzten 255 Ereignisse sichtbar.

Gruß Tim