Scharfschaltung immer nur erzwingbar - 1-Net-Dave - 22-01-2015 14:15

Moin liebe Gemeinde,

ich bin neu hier in diesem Forum und wollte mal Hallo sagen Big Grin

Zu meinem Problem:

Ich möchte gerne die Alarmanlage scharf schalten, leider funktioniert dies erst beim 2. Versuch, sprich ich muss die Alarmanlage zum scharf schalten erzwingen! In der Sensoren Übersicht ist alles auf "GRÜN" Markiert. Kein "Sabotage" und kein "Außer Betrieb"! Das Fenster indem ich auf die Alarm-Anlage Zugreife ist auch geschlossen. Leider habe ich weiterhin das Problem, der Support konnte mir leider auch nicht weiterhelfen Sad

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.


RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar - haufen83 - 23-01-2015 11:15

wie machst du denn die Scharfschaltung Keypad, Funksender etc. ?


RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar - 1-Net-Dave - 23-01-2015 11:41

Die Scharfschaltung geht über einen Tag also Funksender.


RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar - funkistnichtalles - 23-01-2015 12:15

Mag sein dass die Sensorenliste grün sein will, jedoch liegt der Fehler wohl in der Geräteebene. Sirene etc..
Was steht denn im Log?


RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar - 1-Net-Dave - 23-01-2015 12:32

Er zeigt mir folgendes nun an:

Alarm Status --> Sirene

Batterie Status: Batterie fehlt/def. | GSM: inaktiv
Alarmmodus: Area 1 Disarm | Area 2 Disarm
Status: Panelbatterie fehlt/def.

Weiß jemand was die Panelbatterie sein soll ?

Zentrale/Status/XT2-Status:
Zentrale: Batterie fehlt/def. habe ich auf "Ignorieren" Da er mir vorher den Fehler angezeigt hatte.


RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar - funkistnichtalles - 23-01-2015 13:09

Schalte halt einfach mal die Batterie von der Zentrale ein.
Es ist nicht vorgesehen, die Zentrale ohne NotsstromBatterie zu betreiben.
Gewisse Grundsätze sind einfach einzuhalten. Angry
Ansonsten wirst du mit der doppelten Aktion bleiben müssen, Strafe muss sein.Cool
Panelbatterie ist Zentralenbatterie


RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar - 1-Net-Dave - 26-01-2015 12:32

(23-01-2015 13:09)funkistnichtalles schrieb:  Schalte halt einfach mal die Batterie von der Zentrale ein.
Es ist nicht vorgesehen, die Zentrale ohne NotsstromBatterie zu betreiben.
Gewisse Grundsätze sind einfach einzuhalten. Angry
Ansonsten wirst du mit der doppelten Aktion bleiben müssen, Strafe muss sein.Cool
Panelbatterie ist Zentralenbatterie

Hat sich bereits geklärt.
Notstrombatterie hatte ich für die Konfiguration nicht an gehabt, da sie jetzt aber in Betrieb genommen wird, wird dies natürlich eingeschaltet.
Ich habe die Alarmanlage neu gestartet und dies hat mein Problem gelöst Blush

Ich danke euch trotzdem für die Hilfe.