![]() |
Positionierung eines Bewegungsmelders - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Planung (/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Positionierung eines Bewegungsmelders (/showthread.php?tid=5565) |
Positionierung eines Bewegungsmelders - dallas - 02-01-2015 14:01 Liebe Experten, nach vielem Mitlesen hier im Forum hat sich für mich eine grundsätzliche Frage der Positionierung eines Bewegungsmelders ergeben. Vielleicht hat diese Frage auch der eine oder andere schon mal gehabt. Den Grundriss des zu überwachenden Raumes hab ich beigefügt. Die Raumgröße ist ca. 4m x 3m, Fenster ist südseitig; Entweder der BWM schaut auf die Heizung/Fenster oder auf die Klimaanlage.. + Wo würdet ihr einen Bewegungsmelder (PIR oder PIR/MW oder PIR/US) platzieren? Vielen Dank und hoffe es sind alle gut ins neue Jahr gerutscht, dallas RE: Positionierung eines Bewegungsmelders - heimtek - 02-01-2015 18:15 Hallo, Wie wäre es das Fenster bzw. Die Klima aus dem Erfassungsbereich zu nehmen? Entweder mit einer teilweise Abdeckung des Melders oder Meldern mit Streckencharakteristik. RE: Positionierung eines Bewegungsmelders - Time_to_wonder - 04-01-2015 22:15 Melder unten rechts in die Ecke und auf die gegenüberliegende Ecke (oben links) ausrichten, dass er die Klimaanlage nicht im direkten Blickfeld hat. Jeder, der da durchgeht wird aber sicher detektiert. RE: Positionierung eines Bewegungsmelders - timbaum - 04-01-2015 22:32 Hallo, (04-01-2015 22:15)Time_to_wonder schrieb: dass er die Klimaanlage nicht im direkten Blickfeld hat. das geht nur mit einer Streckenlinse. Die Melder haben doch meist über 90 Grad Öffnungswinkel. Daher hat er dei Anlage immer im Blick. Helfen wird es, wenn die Klimaanlage abgeschaltet wird, sollange die Alarmanlage scharf ist. Gruß Tim |