SMS Alarm "Einbruch" bei Sabotage - JoHo - 25-09-2014 12:05

Neulich hat sich bei mir ein geklebter Fensterkontakt gelöst (jetzt ist er verschraubt). Der Alarm wurde durch den Sabotagekontakt ausgelöst. Als SMS - Benachrichtigung wurde "Einbruch" gemeldet. Ist das so gewollt oder ein Bug?


RE: SMS Alarm "Einbruch" bei Sabotage - Nobe01 - 26-09-2014 08:20

Wenn ein Sensor sabotageüberwacht ist und geöffnet wird dann muss die Gehäuseöffnung zur Sabauslösung und nicht zum Einbruchalarm führen. Aber..... in dem Falle ist es so, dass - je nachdem was "abgefallen ist" entweder Sensor oder Magnet, rein technisch betrachtet, eine Öffnung stattfindet. Wenn der Tür oder Fensterflügel geöffnet wird, entfernt sich ja der Sensor auch vom Magnet, dies bedeutet "Öffnen" mit der Folge ( im scharfgeschaltenen Zustand) Alarmauslösungsart "Einbruch". Also ist das nicht nur gewollt sondern richtig. Der Sensor kann ja nicht unterscheiden, ob das Fenster bzw. die Tür geöffnet wird oder ob "was abgefallen" ist. Fakt ist, das Magnetfeld ist "weg" und dieser Verlust führt zur Auslösung.

Merke: Man klebt auch keine Kontakte und Sensoren (Ausnahme Glasbruchmelder). Weil die früher oder später sich immer ablösen. Man schraubt sie.