Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
IK3 AWE Leser Sabotage - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff (/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Thema: IK3 AWE Leser Sabotage (/showthread.php?tid=4576)



IK3 AWE Leser Sabotage - inquisition - 31-07-2014 17:02

Hallo Gemeinde,ich benötige wieder eure Hilfe, an der MB 100 V17.08 ist die ik3 AWE an bus2 angeschlossen ,draußen habe ich ik3 Leser mit Tastatur(0.08-023320) an ST9 Deckelkontakt habe ich mit 12,1k Abgeschlossen ebenso die Rückmeldesignal-Sperrelement mit 12V versorgt (KEIN SPERRELEMENT) und für einem Moment könnte ich die Anlage Extern über Leser Scharf schalten ,danach habe ich noch eine Analoge Meldegruppe einprogrammiert(Meldegruppe wieder gelöscht) ,und seit dem ist die Sabotagealarm an, wenn man die Schalteinrichtung 2 Löscht geht die Sabo Alarm aus bzw kann man es löschen.Ist da irgendwie was falsch Programmiert ?
vielen dank für eure Hilfe


RE: IK3 AWE Leser Sabotage - schmeltm - 03-09-2014 21:47

Hallo Inquisition,

wichtig wäre erstmal zu klären welche Sabotage kommt. Kommt wirklich eine Sabotage der Schalteinrichtung? Wenn ja bitte nocheinmal den Widerstand auf ST19 prüfen gemäß Installationsanleitung. Meistens liegt hier der Fehler. SE1 mit Widerständen abgeschlossen?

Gruß schmeltm


RE: IK3 AWE Leser Sabotage - inquisition - 18-09-2014 11:59

Hallo schmeltm vielen dank für deine Antwort ,die sabotage war erst nach dem ich das Tuxedo integriert hab weg ,vorher ging das nicht kein Ahnung warum.


RE: IK3 AWE Leser Sabotage - Alarmstrippe - 18-09-2014 17:35

(18-09-2014 11:59)inquisition schrieb:  Hallo schmeltm vielen dank für deine Antwort ,die sabotage war erst nach dem ich das Tuxedo integriert hab weg ,vorher ging das nicht kein Ahnung warum.

Tuxedo?


RE: IK3 AWE Leser Sabotage - 5624 - 18-09-2014 19:50

Tuxedo ist ein Touchbedienteil.

Hängt das BT an einem extra BUS2-Anschluss oder wird es von der gleichen Leitung versorgt, an der auch dein IK3 dranhängt? Laut Datenblatt genehmigt sich das Teil bis zu 310mA.


RE: IK3 AWE Leser Sabotage - inquisition - 19-09-2014 12:50

Habe es getrennt,(8 Draht Leitung) über die gleiche BUS-Leitung hat das Display Unterbrechungen gehabt zu viel Strom aufgenommen .


RE: IK3 AWE Leser Sabotage - Alarmstrippe - 19-09-2014 16:54

(18-09-2014 19:50)5624 schrieb:  Tuxedo ist ein Touchbedienteil.

Achso das "neue", danke^^

(19-09-2014 12:50)inquisition schrieb:  Habe es getrennt,(8 Draht Leitung) über die gleiche BUS-Leitung hat das Display Unterbrechungen gehabt zu viel Strom aufgenommen .

Bei Touchbedienteilen generell immer die Spannungsversorgung verdoppeln (oder mehr je nach Länge).