5008 Sabotagemeldung - dehan - 05-06-2014 10:02

Salut zusammen Smile

ich habe eine Esser 5008 und als Software tools58.
Die Anlage funktioniert seit Jahren einwandfrei und meldet plötzlich ->
sabotage anlage 1

Angeschlossen sind 12 Ringbusmelder und 2 Sirenen und ein Awug (alles nicht überwacht) an einem Buskoppler, der Bus selbst meldet keinen Fehler.


Habt ihr ne Idee, wo ich am ehesten nach dem Auslöser der Sabotagemeldung suche?

Danke schon mal


RE: 5008 Sabotagemeldung - Ollik - 10-06-2014 21:14

Hallo dehan,

hat möglicherweise die Sabotageüberwachung des Zentralengehäuses angesprochen?
Im Zweifelsfall das Multimeter zücken und alle 'Strippen' durchmessen (mit den Sirenen würde ich anfangen ;o) )...

VG Olli


RE: 5008 Sabotagemeldung - dehan - 18-06-2014 21:19

Zitat:(mit den Sirenen würde ich anfangen ;o) )...
theoretisch gerne, praktisch weniger, weil sie, wie geschrieben, nicht überwacht sind.
Ich bin jetzt mal in den Errichterbetrieb gegangen und wieder raus -
jetzt ist sie wieder ruhig.

Keine Ahnung, was das war.
Danke bis hierhin Smile