Privest Schaltausgänge - Stieger - 12-05-2014 18:25

Hallo zusammen

ich möchte gerne meine Abus privest an meine Hausatomation anschliessen.
Damit ich sehen kann ob diese scharf geschaltet ist oder eben nicht.
Um dies zu realisieren brauche ich einen Ausgang der bei genanntem umschalten (scharf/ nicht scharf) wechselt.

Könnt Ihr mir sagen ob die priest so etwas hat und welche Anschlüsse dies wären?

Freundliche grüsse

Thomas


RE: Privest Schaltausgänge - Manfredo - 12-05-2014 20:40

Grüß Dich Thomas.

> Könnt Ihr mir sagen ob die priest so etwas hat und welche Anschlüsse dies wären?

Ja klar. Die Anlage sollte 4 steuerbare Ausgänge haben. Diese sind mit U01 bis U04 bezeichnet. Seite 5-19. Etwas verwirrend ist die Erklärungen für die Relaisausgänge.

2 x 24VDC 3A Relais potentialfrei oder direkt 9 V 200mA belastbar (wohl Transistorausgang)
2 x 2 x 9V 70mA Transistor belastbar

Programmierung startet bei 7-53, 7-54 für aktiv und bei Seite 7-55 de-aktiv.

Gruß