Complex 200h und MVS-Kontakte - pawa2 - 02-03-2014 10:07

Mein Fensterbauer bietet mir MVS-Kontakte für ca. 50 Euro pro Flügel an. Sehe ich es richtig, dass eine Complex 200h die elektrischen Signale dieser Kontakte direkt verarbeiten kann, also ggfs. einen Alarm auslösen kann? Das bedeutet also, dass ich außer den MVS-Kontakten vom Fensterbauer "nur" elektrische Leitungen zur Alarmanlage-Zentrale verlegen muss, oder?


RE: Complex 200h und MVS-Kontakte - SH-Alarm - 02-03-2014 12:14

das siehst du richtig. bedenke aber, das eine complex200 nur 8 konventionelle Eingänge hat. Also theoretisch nur 8 Fenster. Als BUS System aufgebaut dann 64. Comlex400 kann bis zu 32 konventionelle, 128 Bus


RE: Complex 200h und MVS-Kontakte - pawa2 - 02-03-2014 12:37

Konventiell bedeutet, dass von jedem Sensor ein eigenes Kabel zur Alarmanlage geht, oder? Beim Bus-System geht quasi ein Kabel weg, an dem die einzelnen Sensoren hängen, oder? Bei einem Limit auf 8 konventionelle Eingänge ist das Bus-System wohl ein Muss, denn welches Haus kommt schon mit 8 Sensoren aus?


RE: Complex 200h und MVS-Kontakte - SH-Alarm - 02-03-2014 12:52

An einem konventioneller Eingang hängt am Ende der Linie ein Abschlußwiederstand. Du könntest zum Beispiel durch dein Haus ein Kabel führen und alle Fenster durchschleifen und am Ende einen Wiederstand reinhängen.Macht eine Linie. Das macht man natürlich nicht. Man muss aber auch nicht unbedingt jedes einzelne Fenster anfahren. Wenn deine Küche z.B. 2 Fenster hat, hängst du die zusammen (Reihenschaltung) und brauchst dann nur einen Eingang hernehmen. Im Text kann dann zb. stehen "Fenster Küche offen". Beim Bussystem könntest du ein Kabel durchs ganze Haus legen, und da kommen dann zum Beispiel Meldegruppenmodule zum Einsatz. Bei einem 5-fach Meldegruppenmodul (=5 Adressen) hast du 5 Eingänge, kannst also 5 Fenster drauf hängen.


RE: Complex 200h und MVS-Kontakte - Alarmservice-Hamburg - 02-03-2014 13:04

Wenn man mehrpaariges Kabel verlegt, kann man günstig mit wenigen Kabelsträngen auch alle Melder einzeln erreichen. Jeder Melder benötigt ein Adernpaar und ein gemeinsames für die Sabotagelinie.

Und mit 16 Meldergruppen der complex 400H kommt man in einem Privathaus meistens auch aus. Melder eines Raumes kann man ohne die Übersicht zu verlieren ruhig zusammenfassen.

Busverkabelung ist praktisch und günstig für Bewegungsmelder. Bei Öffnungsmeldern muss man aber immer noch daran denken, dass die Meldergruppenmodule nicht gerade günstig sind. Da ist man mit einem Kabel z. B. 6-paarig für 5 Melder besser dran. Meist reichen da drei oder vier strategisch günstig verlegte Kabel, um alle Melder einzeln an die Zentrale anzubinden.


RE: Complex 200h und MVS-Kontakte - pawa2 - 02-03-2014 17:44

Ein mehradriges Kabel löst aber nicht die Restriktion auf 8 konventionelle Eingänge bei der 200H, oder? Also ein Kabel mit 5 Adernpaaren benötigt dann auch 5 der 8 konventionellen Eingänge, oder?


RE: Complex 200h und MVS-Kontakte - SH-Alarm - 02-03-2014 18:15

wenn du das Kabel auf zb. 5 Zimmer aufteilst, dann sind auch 5 Eingänge weg ,richtig