Terxon SX Zone Sabo. - AlexanderRS - 14-01-2014 11:16

Hallo zusammen,

ich habe ein technischen Problem mit der Installation der Terxon SX.

Beim Verlassen des Programmiermenüs erhalte ich die Fehlermeldung
Zone Sabo. Z01-08. Die Installation habe ich ohne Widerstände
durchgeführt und zwischen COM und A/T eine Brücke eingesetzt wie
auf Seite 15 beschrieben.

Können Ihr mir weiterhelfen?

Vielen Dank

Alexander


RE: Terxon SX Zone Sabo. - evertech - 14-01-2014 11:35

Vorerst fällt mir nur der Zonenabschluss ein.
Manual Seite 35; Zonenabschluss Code 21 auf Null ?


RE: Terxon SX Zone Sabo. - AlexanderRS - 14-01-2014 12:29

Das war es.

Vielen Dank!