Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung (/showthread.php?tid=3094) |
Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung - evertech - 15-12-2013 19:58 Laut Errichtermanual liefert die LX 8 Teilbereiche. Seite 51 spricht von der Zuordnung der Module zu diesen einzelnen Teilbereichen. ---- Verwenden Sie diese Funktion, um Bedienteile, 8-Zonen Funkerweiterungen oder 8-Zonen Drahterweiterungen den Teilbereichen zuzuordnen. --- Frage: Was ist aber wenn ich an einer 8 Zonen Erweiterung Sensoren für drei verschiedene Teilbereiche aufgesammelt habe? Kann ich die nun den einzelnen Teilbereichen zuordnen oder geht das so wie ich das hier verstehe nur mit den 8 Zonen Erweiterungen? Danke für die Info ! RE: Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung - PTSS - 16-12-2013 07:38 du kannst jede zone jedem teilbereich extra zuordnen. ( mittels software). RE: Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung - evertech - 16-12-2013 11:37 Danke ! Da bin ich aber beruhigt. Bin schon etwas vorsichtig nach der Bekanntschaft mit der MX. Das mir das LX-Pferd nicht auch noch einen Tritt versetzt. RE: Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung - PTSS - 16-12-2013 11:42 also mit der lx kannst du so ziemlich alles machen. die mx ist eine ganz andere anlage. schau dir mal die software an und die programmierung der lx ( leg dir einfach eine neue lx an, auch wenn du keine hast). das ist wie tag und nacht. |