Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - alter Meckersack - 19-09-2013 22:21

die Abus SG1800 hat nicht nur einen NC Sabotagekontakt sondern auch einen "Störungsausgang" ... weiß jemand wie man(n) den testen kann ?


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - PTSS - 20-09-2013 09:58

kommt darauf an wie sie programmiert ist.
siehe 6.3 config 1

vielleicht einmal nicht deinem nick ehre erweisen, sondern vorher alle anleitungen genauer lesen Wink


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - alter Meckersack - 20-09-2013 18:48

(20-09-2013 09:58)**** schrieb:  kommt darauf an wie sie programmiert ist.
siehe 6.3 config 1

vielleicht einmal nicht deinem nick ehre erweisen, sondern vorher alle anleitungen genauer lesen Wink

eben .. genau lesen .. da steh nix wie sie geteste wird .. da steht Zitat: "7
6.3 Dip-Schalter, Konfiguration CONFIG Beschreibung, CONFIG: 1, (Voreinstellung: AUS),Legt das Verhalten des Störungsausgangs (TRBL)
fest" Zitat Ende

eben .. legt das VERHALTEN fest ... meine Frage war wie ich den das VERHALTEN auslösen kann .. so was nennt man(n) im allgemeinen "testen"

ich habe die Anleitung gelesen .. und bitte auch darum die frage zu lesen bevor unterstellt wird, die Anleitung nciht gelesen zu haben ... danke !


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - PTSS - 21-09-2013 08:05

es steht genau drinnen was der dipschalter macht.( bzw wann er auslöst) ergo musst du genau das machen wofür er programmiert ist um zu testen.

7
6.3 Dip-Schalter
Konfiguration CONFIG Beschreibung
CONFIG: 1 (Voreinstellung: AUS)
Legt das Verhalten des Störungsausgangs (TRBL) fest.
AN: Schaltet bei Störungen des Akkus (niedrige Spannung oder Ladefehler), der Eingangsspannung und der Sirene. --> spannung weg , oder akku
AUS: Schaltet nur bei Störungen des Akkus (niedrige Spannung oder Ladefehler).--> akku weg


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - alter Meckersack - 24-09-2013 17:32

(21-09-2013 08:05)**** schrieb:  es steht genau drinnen was der dipschalter macht.( bzw wann er auslöst) ergo musst du genau das machen wofür er programmiert ist um zu testen.

wir reden aneinander vorbei ... Test heiß für mich, dass ich "irgendwie" einen zustand herbeiführe, die den TRLB Ausgang ansteuert ..

vergleichbar mit dem Testspray für Rauchmelder .. dann weiß ich OB der Rauchmelder tut was er soll ...

ich ich möchte wissen ob die SG1800 tut was sie soll ... wie teste ist das .. bzw. Wie führe ich einen "zustand" herbei der genau diesen Ausgang anspricht ...


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - PTSS - 24-09-2013 18:56

sirene öffnen , akku raus oder stromversorgung weg. dies wäre die standartprozedur


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - alter Meckersack - 24-09-2013 19:11

na aufschrauben ist oben am Dach doof .. aber Versorgungsspannung abklemmen ist einfach ... zu einfach ... hätte man(n) auch selber darauf kommen können ...
werde ich probieren ! danke !


RE: Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun - PTSS - 24-09-2013 19:13

wird bei dir abernicht funktionieren da ja kein akku drinnen ist ;-)