Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Techniker - 23-09-2026 09:31

Hallo zusammen,

Ich habe eine Secure 4000 mit einem 52 Ah, so wie oben beschrieben.

Nun möchte ich einen zweiten SB 2 dazu bauen.

Das wäre dann in einer Lagerhalle der SB2.

SB 1 ist schon in Betrieb.

Für den SB 2, würde ich gerne in den SB 2 ein zusätzliches 52 Ah setzen.

Da dort der Bus 2 schon verlegt ist.


Ich weiß zwar, man kann das alles über das erste 52 Ah versorgen.

Meine Frage wäre, kann ich das zweite 52 Ah im SB 2 setzen?

Und das mit dem ersten 52 Ah verbinden?

Da dort auch 2 Türöffner zum einsatz kommen, würde ich gerne diese aus ext 1 aus dem zweiten 52 Ah dort versorgen.

Ich habe in der Anleitung des Netzteil, niochts gefunden von Kaskadieren.

Evt. geht das ja auch nicht, dann mache ich es halt über das erste NT aus Sb 1.


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Feuermelder - 27-09-2026 19:18

Einfach den 0v und die Daten vom Bus verbinden und den Rest nicht. Das reicht.


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Techniker - 27-09-2026 19:21

Danke

Und das zweite Nt dann im Bus mit rein?


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Feuermelder - 27-09-2026 19:25

Ja, aber nur 0V und Daten, nicht den + vom Bus Strang. Ansonsten kannst du es ja nicht überwachen.


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Techniker - 27-09-2026 19:26

Überwache?


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Feuermelder - 27-09-2026 21:43

Störungen wie Netz, Akku, Kurzschluss an der Zentrale auswerten?


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Techniker - 06-10-2026 14:44

Feuermelder ja das stimmt.

Ich würde dann das zweite NT, in den SB 2 setzen und 0 Volt und Data mit dem BUS2 des Stranges IB2 Karten Abgang 1 verbinden.

Ich habe da bischen das Problem, das wenn ich dort noch eine Touch anklemme, das hier die Spannung von 12,6 V auf 9,8 sinkt.

Am Touch kann es nicht liegen, ich habe das selbe noch mal hier. Gleiches Verhalten.

+/- 12,6 V
Daten/O V. 8,5 V

Werte passen?

Lg


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - DerLukas - 06-10-2026 17:26

Moin

Du kannst diese Netzgeräte theoretisch über den Ausgang SE so kaskadieren, wie die alten MB-Classic Netzteile auch, die entsprechenden Leitungen darfst du aber gemäß Herstellervorgabe nicht aus dem Gehäuse herausführen.
Daher die Verbindung über den BUS-2, wie von Feuermelder beschrieben. In der Secure dann natürlich den Busteilnehmer entsprechend anlegen und parametrieren, damit die Störmeldungen und die Auswertung des Deckelkontaktes auch funktionieren.

Es ist ein gängiges Problem, dass das Touchbedienteil speziell bei großen Leitungslängen die Versorgungsspannung durch die hohe Stromaufnahme massiv runterzieht. Nah am Bedienteil ein separates Netzteil setzen und daraus versorgen schafft Abhilfe.

Gruß

Lukas


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Techniker - 06-10-2026 17:30

Dann versuch ich mal die Spannung zu doppeln.

Ich werde berichten.

Lg und Dank


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Techniker - 09-10-2026 14:06

Gibt es eigentlich keine Firmeware für das 52 Ah Netzteil?
Finde keine bei Honeywell.


RE: Frage zu 52 Ah Honeywell 013960 - Feuermelder - 09-10-2026 16:39

Nö, gibt für viele Dinge kein Update. Da gibts dann scheinbar keine Probleme und das Teil ist ja auch schon länger abgekündigt und ersetzt worden.