FUWM50000 - Alarmoman2024 - 01-08-2024 15:20

Hallo , ich habe mal ein Problem zu lösen ....

Habe bei einem Kunden den FUWM50000 vor ca. 3 Jahren installiert ...funktionierte bis jetzt alle einwandfrei. Nun kam es zu Wasser im Keller , er hat siene Arbeit getan , hat gemeldet usw ...Nun musste ich die Batterie Wechseln , alles ok , habe ich gemacht ...Nun zeigt der Melder aber immer an , der er offen ist , obwohl er es nicht is t...

Habe den Melder nun 2 mal schon neu angelernt , rausgelöscht usw ...immer " Offen " ...

Was kann ich noch tun , Firmware ist die Aktuellste die es momentan gibt ...

Abus , ich weiß halt ....

Grüße


RE: FUWM50000 - sicherheitstechnik-siegen - 01-08-2024 15:51

Da gibt's drei Möglichkeiten. Melder öffnen und den Kontaktgeber überprüfen, Melder löschen und in einer neuen Zone anlernen oder direkt einen neuen Melder in einer neuen Zone anlernen.


RE: FUWM50000 - megagramm - 02-08-2024 15:37

Wassermelder ist doch immer Offen und wenn Wasser kommt geschlossen. Ist die Zone noch als Wassermelder angemeldet oder als sofortiger Alarm?