Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D (/showthread.php?tid=21184) |
Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D - wfischen - 27-04-2024 09:07 Ich habe bei einer Terxon MX den Arlam Bereich C aktiviert. Wenn ich nun einen Alarm auslöse wird die AussenSiere und und der Blitzer NICHT aktiviert. unter 073 habe ich für Alarmverhalten bei Intern C, die 3 eingestellt, also Externer Alarm. Wieso gehen die Siere und der Blitzer nicht? Hat jemand einen Tipp für mich DANKE Gruß Wolfgang RE: Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D - Sektionschef - 27-04-2024 10:48 Hallo Sind die Relaisausgänge, an denen Sirene und Blitzlicht angeschlossen sind, entsprechend auf Sirene und Blitz folgend eingestellt? Ist die MX im partitionierten Betrieb? Mfg Sektionschef RE: Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D - wfischen - 27-04-2024 15:07 Hallo, 81 steht auf Blitzer folgend 82 steht auf Sirene System mit nur einer Patitizion RE: Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D - wfischen - 27-04-2024 16:29 Hat sich erledigt, habe alle Parameter nochmal neu eingegeben, jetzt geht's. Weiss nicht welcher Parmeter es war .... DANKE |