FlexES Akkustörung (Ri gestört) - Mueke666 - 03-01-2024 22:07

Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in eurem Forum.

Ich habe hier nur eine Info für euch bezüglich der FlexES
Scheinbar kommt es mittlerweile öfter bei neuen FlexES's zu Akkustörungen, mit der info in der NT Übersicht "Ri gestört" Lösung für das Problem ist ein Garantiefall bei Esser. Auf dem Netzteil befindet sich ein Wiederstand der beim automatischen Akkutest Durchhaut.
Lt. Esser (Hotline) häufen sich aktuell die Meldungen dazu.

Beste Grüße und frohes Schaffen
Die Mueke


RE: FlexES Akkustörung (Ri gestört) - Feuermelder - 03-01-2024 23:05

Das Problem haben wir schon seit ein paar Jahren. Der Messwiderstand mag wohl in unserem Fall keine Chlorluft. Teilweise ist das NT nach Tausch nach nem halben Jahr wieder hin. Oder der Lüfter stirbt und Esser rückt keine als Ersatz raus.


RE: FlexES Akkustörung (Ri gestört) - Mueke666 - 03-01-2024 23:25

Heute ne FlexEs Control mit dem 81er Netzteil in einem normalen Büro, seit nichtmal einem Jahr in Betrieb... Ich hoffe, dass das nicht öfter vorkommt, Serviceeinsätze übernimmt Esser ja nicht und du bleibst als Unternehmen auf den Kosten sitzen

---------
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Bitte bei gegebenem direkten Zusammenhang (z.B. unmittelbarer Vorbeitrag) den Button "Antworten" benutzen und nicht "Zitieren", sonst scrollt man sich irgendwann den Wolf, danke.

VG Ollik